Messaggioda Foto Utenteginopilotino1 » 11 set 2011, 8:57

cioa a tutti vorrei sapere per progettare un impianto elettrico,la definizione dei vari colori dei tubi corrugati attendo una vs risposta O_/
Avatar utente
Foto Utenteginopilotino1
-2 2
 
Messaggi: 12
Iscritto il: 13 feb 2011, 18:41

0
voti

[2] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 set 2011, 13:59

Salvo novità di cui non sono a conoscenza, non c'è nessun vincolo sui colori dei tubi corrugati per i vari impianti sottotraccia.
La differenziazione della colorazione delle forassiti, è una questione di comodità; Eventuali specifiche raccomandazioni devono essere espressamente indicate nel capitolato (IMHO)
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentemercury80 » 11 set 2011, 20:43

nero per fm e luci
marrone per i sistemi di allarme
verde per cavi tv
azzurro per le reti informatiche
viola per la telefonia
io sapevo così non so se adesso sia cambiato, comunque per le case si usa solo corrugato nero, invece per alberghi o altre strutture dove fanno più manutenzione forse usano ancora tutto ciò!! O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentemercury80
0 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 52
Iscritto il: 19 apr 2009, 12:02

0
voti

[4] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 9:36

Salve
Vorrei sapere se in un impianto elettrico civile (non ad uso medico) ci sono dei limiti sul numero di prese che posso collegare fra loro in cascata o devo utilizzare una cassetta di derivazione per ogni presa.
Ad es. supponiamo che in una stanza di un appartamento siano previste quattro prese (p1, p2, p3, p4) agli angoli. Posso utilizzare una sola scatola di derivazione e da essa collegare solo la presa p1 e poi collegare direttamente p1-p2, p2-p3, p3-p4 :?
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentespeppe
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 13 set 2011, 13:31

0
voti

[5] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 set 2011, 10:17

Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Aspetta altri pareri!
"Computers, operating systems, networks are a hot mess. They're barely manageable, even if you know a decent amount about what you're doing. Nine out of ten software engineers agree: it's a miracle anything works at all."
@fasterthanlime
Avatar utente
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 2559
Iscritto il: 19 lug 2009, 22:13
Località: Croccamauria

0
voti

[6] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 10:28

DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo.
Aspetta altri pareri!

Ok.
Intanto Grazie
Avatar utente
Foto Utentespeppe
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 13 set 2011, 13:31

2
voti

[7] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 set 2011, 10:46

DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo

Fortunatamente di queste questioni si occupano le Norme Tecniche. Le leggi è bene si occupino d'altro.
Nello specifico, per gli impianti civili, la recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[8] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 10:54

paolo a m ha scritto:
DonJ ha scritto:Penso che per legge non si possano mettere più di due prese in cascata (p1-p2), ma non sono certo

Fortunatamente di queste questioni si occupano le Norme Tecniche. Le leggi è bene si occupino d'altro.
Nello specifico, per gli impianti civili, la recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".


Grazie 10000000000000000000
anche per aver citato la norma.
Avatar utente
Foto Utentespeppe
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 13 set 2011, 13:31

0
voti

[9] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utente6367 » 14 set 2011, 12:28

a recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".


E, a scanso di equivoci, ciò è richiesto solo nelle abitazioni, nuove o con impianti completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: impianti elettrici civili

Messaggioda Foto Utentespeppe » 14 set 2011, 12:39

6367 ha scritto:
a recente variante 3 della CEI 64-8 dice: "l'entra-esci sui morsetti delle prese è ammesso soltanto all'interno della stessa scatola oppure tra due scatole successive".


E, a scanso di equivoci, ciò è richiesto solo nelle abitazioni, nuove o con impianti completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.



Si, adesso che ho la variante ho visto quale è il campo di applicazione.
Grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentespeppe
0 1
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 13 set 2011, 13:31