Ciao a tutti,

sto seguendo su di un libro un esercizio di impianti ( è il n°4 e lo potete visualizzare al link seguente: http://www.megaupload.com/?d=26RZOFTV ).
Allego anche lo schema di riferimento: http://www.megaupload.com/?d=SO223GHY


Ho letto che per calcolare l'impedenza dei cavi C1 (quelli che vanno dai trasformatori al quadro principale) le formule sono le seguenti:

-Rc1= 1/2 * (lc1*rc1)
-Xc1= 1/2 * lc1 (xc1 + 0.1271)

lc1= lunghezza linea (che va dai trafo al quadro) in km
rc1 e xc1 si ricavano dalle norme UNEL 35024-70.

Quello che non capisco è "1/2" riportato in entrambe le formule e il "0.1271" riportato nella formula per calcolare Xc1.


Da notare la nota (1) accanto la formula di Xc1 in basso a pag. 199



Ringrazio anticipatamente chi saprà rispondermi.
Saluti, Danilo. O_/
Avatar utente
Foto Utenteturro
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 31 mag 2011, 10:18

-1
voti

[2] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 16:11

Up
Avatar utente
Foto Utenteturro
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 31 mag 2011, 10:18

1
voti

[3] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utentelillo » 27 ott 2011, 16:21

and Down. :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[4] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 16:23

Non sono un esperto ma ho l'impressione che ogni fase del secondario del trasformatore venga collegata al quadro generale mediante due cavi in parallelo: la resistenza equivalente sarà la metà della resistenza del singolo cavo.

Saluti.
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[5] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2011, 16:31

è consigliabile utilizzare fidocadj per disegnare e postare lo schema relativo con i dati necessari, per consentire a chi potrà/vorrà rispondere di intervenire senza dover aprire una serie di link.
qui hai tutte le info necessarie su fidocadj.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

-2
voti

[6] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 17:32

Lele_u_biddrazzu ha scritto:Non sono un esperto ma ho l'impressione che ogni fase del secondario del trasformatore venga collegata al quadro generale mediante due cavi in parallelo: la resistenza equivalente sarà la metà della resistenza del singolo cavo.

Saluti.



Si è giustissimo quello che dici, infatti ogni trasformatore viene collegato al Q.P. (Quadro Principale) mediante due cavi in parallelo. Però dove viene riportata questa formula sulla norme CEI?

E poi perché si scrive 1/2? Se fossero 3 cavi in parallelo cosa si scriverebbe?

Inoltre non riesco a capire cosa sia 0.1271 a pag. 199 per il calcolo di Xc1. #-o

Le formule in questione sono queste:

Rc1= 1/2 * (lc1*rc1)

Xc1= 1/2 * lc1 (xc1 + 0.1271)



Grazie per la risposta.



Comunque non ho fidocad :( e poi mi serviva postare proprio il .pdf perché ci sono delle note da leggere e poi comunque secondo me è meglio così altrimenti poi diventa difficile rendere l'idea di quello che voglio dire visto l'ingarbugliamento del discorso. Già così è difficile. Perdonatemi comunque per i .pdf [-o<
Avatar utente
Foto Utenteturro
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 31 mag 2011, 10:18

0
voti

[7] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 18:10

Premettendo nuovamente che non sono un esperto... se non ricordo male, ai fini del calcolo della corrente di cto-cto, si devono calcolare (con riferimento ad una singola fase) le impedenze equivalenti dei vari componenti che si trovano "a monte" del guasto: nel caso di n conduttori in parallelo, la loro impedenza equivalente sarebbe Z/n.
Per quanto riguarda l'altro quesito, non saprei cosa risponderti... se avrò notizie ti farò sapere.

Saluti, Emanuele.
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

0
voti

[8] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utentemir » 27 ott 2011, 18:21

turro ha scritto:Comunque non ho fidocad :(

se hai letto le info relative a fidocadj, aVrai notato che installarlo è semplice rapido leggero e gratuito, come del resto anche utilizzarlo;
turro ha scritto:poi mi serviva postare proprio il .pdf perché ci sono delle note da leggere...

le note si possono sintetizzare e postare,
turro ha scritto:..e poi comunque secondo me è meglio così altrimenti poi diventa difficile rendere l'idea di quello che voglio dire visto l'ingarbugliamento del discorso.

secondo Te senz'altro, secondo me è ingarbugliato aprire link-pdf-leggererli incrociarli con il topic e capire......
però se preferisci....
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[9] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto Utenteturro » 27 ott 2011, 18:48

Lele_u_biddrazzu ha scritto:[..] nel caso di n conduttori in parallelo, la loro impedenza equivalente sarebbe Z/n [..]



Vuoi dire che se avessi avuto 3 conduttori in parallelo avrei avuto Z/3???
Avatar utente
Foto Utenteturro
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 31 mag 2011, 10:18

0
voti

[10] Re: Dubbio esercizio di impianti con link per visualizzarlo.

Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 27 ott 2011, 18:52

Si, se per ogni fase del trasformatore si adoperano 3 conduttori in parallelo, nel circuito equivalente dovrai inserire Z/3.
Saluti, Emanuele.
Avatar utente
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1288
Iscritto il: 23 gen 2007, 16:13
Località: Modena

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti