Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 21:37

Domando, questo è stato causato dai morsetti dell'interruttore non stretti accuratamente ? o ci potrebbero essere altre cause.
Grazie a chi vorrà dare risposte.

Ho postato male la foto scusate

guasto.jpg
guasto.jpg (149.4 KiB) Osservato 6979 volte
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 nov 2012, 22:27, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea con il testo per evitare sconfinamento a destra
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[2] Re: Causa

Messaggioda Foto Utentecippolla02 » 14 nov 2012, 21:54

Non vorrei dire delle cavolate ma sembra un corto circuito forse interno all'interruttore che però è durato un po' troppo
Avatar utente
Foto Utentecippolla02
20 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 26 gen 2012, 23:59

0
voti

[3] Re: Causa

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 14 nov 2012, 22:17

Sono propenso a pensare che sia stato proprio un morsetto mal serrato a creare il riscaldamento localizzato ed il piccolo incendio oppure una connessione interna all'interruttore

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[4] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 nov 2012, 22:28

Credo anch'io al morsetto mal serrato. Trovo spesso interruttori coi morsetti laschi. Non so se mal serrati da subito o se la cosa è accentuata anche da dilatazioni termiche.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[5] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 14 nov 2012, 23:08

Sono convinto,anche se bisognerebbe avere il tutto sottomano per avere la certezza, che si tratti proprio di un cattivo serraggio dei morsetti a capo dell'interruttore. Mi chiedo soltanto quale sia la protezione a monte della morsettiera da barra Din, se c'e una.....in quanto avrebbe dovuto intervenire,forse, prima di arrivare a questo punto.

bicio
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[6] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2012, 23:27

credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 23:30

A monte c'era un IMD Idn=0,03A, non c'è stato il suo intervento perché non c'è stato sino a quel momento un corto circuito.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[8] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 14 nov 2012, 23:34

mir ha scritto:credo anch'io si tratti di un serraggio difettoso aiutato senz'altro anche dai conduttori di differente sezione nel morsetto probabilmente intestati male da non favorire il serraggio idoneo ad entrambi i conduttori.



La sezione dei cavi a monte degli IM era da 2,5mmq (cavo N07V-K singolo) inseriti nel morsetto forse stringendo (poco) anche un po di isolante del cavo. Come si vede non hanno uasato i puntalini.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12

0
voti

[9] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2012, 23:50

Personalmente ritengo indecente il cablaggio eseguito su quella morsettiera (a prescindere dal mancato utilizzo dei puntalini o tubetti)

I 2,5 mm² saranno rispettati nel tratto di cavo integro, non certo nei punti spellati per la connessione! A questo punto ho dei dubbi anche sul lato dei morsetti degli automatici.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Quale la possibile causa del guasto mostrato nella foto

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 nov 2012, 23:58

Qui avevo trovato un guasto simile. Prima di aprire il vano della morsettiera, avevo misurato agli interruttori e c'erano solo due fasi. Non so se il guasto fosse dovuto al forte squilibrio delle fasi che aveva fatto surriscaldare i cavi fino a cortocircuitare la fase molto più carica, col neutro (una cordina blu si era saldata con la fase, nella canalina), o se questo è avvenuto dopo, a seguito di un parziale distacco in morsettiera dovuto al cattivo serraggio dei cavi.

..In quel caso le protezioni a monte sono scattate a guasto avvenuto. Qualche giorno prima c'erano state delle avvisaglie (assai distante dal quadro di distribuzione), ma non avevo capito che stava per verificarsi un danno di questa entità.