Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione cavi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2014, 10:55

Finché ci sarà qualcuno che dimensiona i conduttori in funzione della corrente di carico, ci saranno queste discussioni inutili.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

6
voti

[12] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 gen 2014, 11:15

ferri ha scritto:Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..


Esatto! E' tutto qui. Il progetto è frutto di analisi, considerazioni, ipotesi e valutazione dei dati di progetto forniti. 100 progettisti, 100 differenti progetti. E poi, più elementi concreti si hanno da parte del committente (bisogna parlarsi) e maggiore sarà la probabilità di trovare la soluzione migliore dal punto di vista costi/benefici.

Per esempio, quei 70 kW sono reali? O è la potenza installata mentre in realtà la potenza impegnata è inferiore in funzione dei coefficienti di utilizzo e contemporaneità.

Il bravo progettista non è quello che fa solo calcoli, dimensionamenti e conosce la norma, ma è il consulente che ti guida a fare la migliore scelta in funzione delle esigenze e dei costi, per questo bisogna avere fiducia altrimenti meglio cambiare..
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 14:13

Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---

1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
3- Software di Elec***: con una cdt max al 4% ed una Ib di 133 A - cosfì 0,85 : 35 mm2 come sez. minima.
(rimane solo da determinare il declassamento in ordine alle condizioni di posa)

Evitereri i calcoli per sovratemperatura indotta da eventuali cc sulla linea ed interventi in ordine alle caratteristiche dell'interruttore a mote e Icc presunta al punto di consegna.

Attenzione ai software..l'ultima al punto 3 è la soluzione razionale...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[14] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 14:16

Quoto anche l'intervento di Mike...la condizione impiantistica deve essere correlata di tutti i dati.
L'App del mio cell, per quanto comoda la cancello...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 16:46

Ci sono delle APP con delle utility idonee per eseguire questi calcoli spiccioli, come anche una interfaccia per leggere la tensione e visualizzarla con interfaccia Bluetooth sullo Smart Phone..del resto sono presenti da tempo le interfaccie cruscotto e Obd vettura, molto pratiche e funzionano.
La prima App provata per gli impianti BT è molto facile da usare e pratica, ma visti i risultati l'ho disinstallata.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[16] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 gen 2014, 16:54

elettro ha scritto:La prima App provata [...] è molto facile da usare e pratica, ma...

...resituisce valori a piacere.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[17] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteElectro » 25 gen 2014, 17:02

elettro ha scritto:1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2

Tra le due a me preoccupa più la seconda (a meno di errori di scrittura).
Poi occorre vedere l'inserimento dei dati se è stato fatto in modo corretto.
L'applicazione per smart-phone potrebbe essere stata sponsorizzata da qualche costruttore di cavi. :mrgreen:
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

2
voti

[18] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 gen 2014, 17:25

una app per dimensionare i cavi? mi mancava... pensare che io uso ancora le tabelle delle superiori, e ci metto 30 secondi comunque (per diletto, ovviamente, se dovessi progettare userei fonti più affidabili)...

in ogni caso che sono i cavi butilici? EPR?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[19] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 gen 2014, 17:54

Si, c'e'...anche EPR...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[20] Re: Sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 gen 2014, 19:01

Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
Potresti verificare i calcoli con una calcolatrice scientifica, così vedi se torna.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

PrecedenteProssimo