ferri ha scritto:Segui il tecnico che progetta l'impianto. Non ti fidi? Cambiare tecnico..
Esatto! E' tutto qui. Il progetto è frutto di analisi, considerazioni, ipotesi e valutazione dei dati di progetto forniti. 100 progettisti, 100 differenti progetti. E poi, più elementi concreti si hanno da parte del committente (bisogna parlarsi) e maggiore sarà la probabilità di trovare la soluzione migliore dal punto di vista costi/benefici.
Per esempio, quei 70 kW sono reali? O è la potenza installata mentre in realtà la potenza impegnata è inferiore in funzione dei coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
Il bravo progettista non è quello che fa solo calcoli, dimensionamenti e conosce la norma, ma è il consulente che ti guida a fare la migliore scelta in funzione delle esigenze e dei costi, per questo bisogna avere fiducia altrimenti meglio cambiare..
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[13] Re: Sezione cavi
Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
3- Software di Elec***: con una cdt max al 4% ed una Ib di 133 A - cosfì 0,85 : 35 mm2 come sez. minima.
(rimane solo da determinare il declassamento in ordine alle condizioni di posa)
Evitereri i calcoli per sovratemperatura indotta da eventuali cc sulla linea ed interventi in ordine alle caratteristiche dell'interruttore a mote e Icc presunta al punto di consegna.
Attenzione ai software..l'ultima al punto 3 è la soluzione razionale...
1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
3- Software di Elec***: con una cdt max al 4% ed una Ib di 133 A - cosfì 0,85 : 35 mm2 come sez. minima.
(rimane solo da determinare il declassamento in ordine alle condizioni di posa)
Evitereri i calcoli per sovratemperatura indotta da eventuali cc sulla linea ed interventi in ordine alle caratteristiche dell'interruttore a mote e Icc presunta al punto di consegna.
Attenzione ai software..l'ultima al punto 3 è la soluzione razionale...
0
voti
[15] Re: Sezione cavi
Ci sono delle APP con delle utility idonee per eseguire questi calcoli spiccioli, come anche una interfaccia per leggere la tensione e visualizzarla con interfaccia Bluetooth sullo Smart Phone..del resto sono presenti da tempo le interfaccie cruscotto e Obd vettura, molto pratiche e funzionano.
La prima App provata per gli impianti BT è molto facile da usare e pratica, ma visti i risultati l'ho disinstallata.
La prima App provata per gli impianti BT è molto facile da usare e pratica, ma visti i risultati l'ho disinstallata.
0
voti
[16] Re: Sezione cavi
elettro ha scritto:La prima App provata [...] è molto facile da usare e pratica, ma...
...resituisce valori a piacere.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
[17] Re: Sezione cavi
elettro ha scritto:1- App Holpe per smart-phone/ calcolo BT: sezione 120mm2 !! con cdt 4%.
2- Software Oppo freeware: con cdt di 20V max : sezione di 15,8mm2
Tra le due a me preoccupa più la seconda (a meno di errori di scrittura).
Poi occorre vedere l'inserimento dei dati se è stato fatto in modo corretto.
L'applicazione per smart-phone potrebbe essere stata sponsorizzata da qualche costruttore di cavi.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
2
voti
[18] Re: Sezione cavi
una app per dimensionare i cavi? mi mancava... pensare che io uso ancora le tabelle delle superiori, e ci metto 30 secondi comunque (per diletto, ovviamente, se dovessi progettare userei fonti più affidabili)...
in ogni caso che sono i cavi butilici? EPR?
in ogni caso che sono i cavi butilici? EPR?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
[20] Re: Sezione cavi
Potresti verificare i calcoli con una calcolatrice scientifica, così vedi se torna.Ho valutato la sezione indonea con diversi software , tra cui una App:---
-

StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1965
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)