In uno stabilimento industriale ho un interruttore differenziale che scatta ogni volta che viene azionata una macchina (potenza di 7kW).
La cosa strana è che non lo fa sempre: se l'operaio aziona la macchina ruotando l'interruttore di macchina normalmente, il differenziale scatta. Se invece ruota l'interruttore con molta delicatezza, l'interruttore NON scatta.
Inoltre,essendo il cavo di alimentazione della macchina vecchio e secondo me sottodimensionato, abbiamo sostituito il cavo: prima il problema lo faceva solo quando la macchina veniva avviata, adesso,con la linea nuova , talvolta fa scattare l'interruttore anche quando è a regime.
Il titolare della fabbrica chiamò i tecnici della ditta che producono la macchina avendo come risposta che è un problema comune di quel modello e che non ci possono farci niente.
Come uscirmene da questa situazione?