Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Problema interruttore differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentedomenicog » 9 nov 2015, 9:19

Buongiorno e buona settimana a tutti.

In uno stabilimento industriale ho un interruttore differenziale che scatta ogni volta che viene azionata una macchina (potenza di 7kW).
La cosa strana è che non lo fa sempre: se l'operaio aziona la macchina ruotando l'interruttore di macchina normalmente, il differenziale scatta. Se invece ruota l'interruttore con molta delicatezza, l'interruttore NON scatta.
Inoltre,essendo il cavo di alimentazione della macchina vecchio e secondo me sottodimensionato, abbiamo sostituito il cavo: prima il problema lo faceva solo quando la macchina veniva avviata, adesso,con la linea nuova , talvolta fa scattare l'interruttore anche quando è a regime.

Il titolare della fabbrica chiamò i tecnici della ditta che producono la macchina avendo come risposta che è un problema comune di quel modello e che non ci possono farci niente. #-o

Come uscirmene da questa situazione?
Avatar utente
Foto Utentedomenicog
18 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 29 nov 2010, 18:01

0
voti

[2] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2015, 9:26

domenicog ha scritto:i tecnici della ditta che producono la macchina avendo come risposta che è un problema comune di quel modello e che non ci possono farci niente.

:shock: , è una risposta del cacchio dal mio punto di vista, che significa che producono macchinari con difetti annessi di serie ? :D Ma stiamo scherzando ?
Se possibile, forse dovresti fornire qualche info in più, per chi ti possa dare una mano,ad esempio di che tipo di macchina si tratta, e se sono state eseguite misure e che tipo di misure e/o verifiche ...
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 nov 2015, 9:53

domenicog ha scritto:ho un interruttore differenziale che scatta ogni volta che viene azionata una macchina

qual è la corrente differenziale nominale dell'interruttore?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[4] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 9 nov 2015, 13:07

mir ha scritto: :shock: , è una risposta del cacchio dal mio punto di vista, che significa che producono macchinari con difetti annessi di serie ?


O forse che non è appropriato l'interruttore differenziale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[5] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 nov 2015, 14:41

Foto Utentedomenicog mancano informazioni:
- sistema neutro? TT o TN
- è un ambiente ordinario o a maggior rischio in cao d'incendio?
- taratura differenziale
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 nov 2015, 20:26

Immagino - per razio - che sia un impianto con sistema TT, probabilmente, si dovrebbe valutare se è possibile installare un interruttore differenziale tipo S. Fatto salvo non vi sia un altro problema intrinseco della macchina, sia esso progettuale o di guasto.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 nov 2015, 21:19

elettro ha scritto:Immagino - per razio - che sia un impianto con sistema TT

io ho dimenticato quel poco di latino che avevo studiato alle scuole medie, ma non capisco quale razio ti porti ad immaginare che

domenicog ha scritto:uno stabilimento industriale

debba essere esercito in TT :?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteelettro » 10 nov 2015, 14:40

La cosa strana è che non lo fa sempre: se l'operaio aziona la macchina ruotando l'interruttore di macchina normalmente, il differenziale scatta. Se invece ruota l'interruttore con molta delicatezza, l'interruttore NON scatta.


Meglio avere le infomazioni inerenti le credenziali dell'impianto, prima di promuovere ipotesi....ma,rileggendo il passaggio di cui sopra, la causa potrebbe essere anche banale, ovvero risolvibile eseguendo manutenzione : sotituiendo l'interrutttore.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 nov 2015, 15:44

qualche anno fa facevo tirocinio in una azienda, i progettisti mi raccontarono come spesso c'erano macchinari che facevano scattare i differenziali e la causa era il tempo di carica dei condensatori del bus DC dell'inverter. è vera sta cosa? potrebbe essere questo il problema?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: Problema interruttore differenziale

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 nov 2015, 15:49

Può essere. Rientra tutto nel contesto della massima corrente di dispersione del carico compatibile con l'interruttore differenziale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti