Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 dic 2015, 17:26

Buongiorno, mi hanno chiesto di fare una verifica atex.
Ancora non so bene di che impianto si tratti. Mi sapreste dire quali sono le normative di riferimento e se ci sono software di calcolo appositi e magari gratuiti? :-)
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 dic 2015, 17:31

Guarda qui penso intendessi questo.
O_/
Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

Formule LaTeX

Uso di LaTeX sul forum

ƎlectroYou
Avatar utente
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Master
Master
 
Messaggi: 1467
Iscritto il: 27 nov 2014, 15:28
Località: Padova

0
voti

[3] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 17 dic 2015, 17:46

Ho dato un'occhiata veloce, ma quelle normative mi sembrano di riferimento per la classificazione o meno e delle apparecchiature o componenti atex. I avrei bisogno delle normative di riferimento per gli impianti elettrici da eseguire in locali con pericolo di esplosione, capire se un locale è classificabile con pericolo di esplosione, quale è la zona di rischio ecc... lo ho fatto una volta diversi anni fa e mi sembra ci siano delle norme CEI in merito.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 dic 2015, 18:35

La materia è complessa e vasta, per gli impianti fai riferimento a questa: CEI EN 60079-14
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentepibo » 18 dic 2015, 10:48

La materia è vasta, particolarmente complessa perché fa riferimento a più campi di applicazione (ventilazione, tipo di sostanze interessate, ecc) e si è occorre fare molte ipotesi e valutazioni, quindi il mio consiglio è quello di fare un corso prima di avventurarti sulle norme e guide CEI.
O_/
Avatar utente
Foto Utentepibo
60 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 10 apr 2014, 11:14

0
voti

[6] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentelillo » 18 dic 2015, 11:23

Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 dic 2015, 12:23

Ok grazie! Mi sa che comprerò la guida. Intanto posso dirvi che si tratta di un locale con all'interno un motore per cogenerazione per 135kW a gas metano, è presente all'interno la.tubazione del gas e una valvola di intercettazione.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[8] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 dic 2015, 12:32

È una stanza di 6.72m per 5.28m con.due ventilatori a parete
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

1
voti

[9] Re: Atex

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 dic 2015, 8:00

La classificazione delle zone di pericolosità nel caso di presenza di gas viene effettuata in base alla norma:
EN 60079-10-1 (CEI 31-87) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi.
Un utile guida a supporto è rappresentata dalla:
Guida CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Per l’installazione di impianti nel caso di presenza di gas vengono prese in considerazione le norme:
EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive. Parte 14:
Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici.
CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere).
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[10] Re: Atex

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 dic 2015, 11:41

Grazie!un voto per te!
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

Prossimo