[11] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2017, 18:11

No, si riferisce a dispositivi interni.

Il tuo schema presenta comunque altri vizi.

Il contatore M2 non può stare immediatamente a valle del DG, in parallelo alle altre utenze.
In quel punto prevedi il DDG, interruttore dedicato alla protezione da sovracorrenti e contatti indiretti del lato c.a. dell'impianto.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 25 ott 2017, 19:18

Capito, quindi DG ----> DDG/DDI -----> M2 ?
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[13] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 3 nov 2017, 23:11

avendo letto la norma, avendo comunque visto varioi schemi diversi..potete consigliarmi lo schema tipico per 6kWp? Che sia corretto per la norma vigente. Perche vedo tanti schemi e tante contraddizioni..
PS: Questo schema in allegato, modificato del primo che ho inserito, è conforme?
Grazie
Allegati
Cattura.PNG
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[14] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 nov 2017, 12:40

Personalmente non disegnerei l'SPI e il DDI, disegnerei l'inverter e basta (volendo ci metti una nota in cui si dice che SPI e DDI sono interni).

Il DDG è l'interruttore che sta fra il DG e il contatore M2.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[15] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 nov 2017, 13:00

ok grazie mille
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[16] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 4 nov 2017, 13:20

Un'altra cosa,
sto da un paio di giorni usando DCO solar di ABB.
Lo schema che butta fuori, è corretto? secondo voi?
Sempre Impianto 6 kW
Allegati
FV-Model.pdf
(29.45 KiB) Scaricato 202 volte
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[17] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 nov 2017, 16:31

Disegnato così a me fa venire il mal di testa (perché parte dal basso?).

Non è molto chiaro, dovrebbe essereci la derivazione verso l'impianto utente fra i due contatori...

Poi non capisco perché nel quadro di campo prevedi un magnetotermico.


p.s. quando posti schemi togli i nomi dell'Azienda e dei clienti
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[18] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 22 nov 2017, 10:55

I nomi dell'azienda e committente è stato una svista.
Lo schema che dici è scaturito da DOC Solar di ABB ma io ho elaborato un 'altro schema che metto in allegato.
Allegati
schema.pdf
(102.42 KiB) Scaricato 169 volte
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[19] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteIngMar » 22 nov 2017, 11:17

Tra Inverter e M2 pensavo di mettere un sezionatore (ora il DDG sta tra M2 e DG nel disegno c'è un errore della posizione dell'etichetta)
Avatar utente
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 358
Iscritto il: 11 giu 2017, 11:05

0
voti

[20] Re: Impianto fotovoltaico 6 kW

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 nov 2017, 21:58

E la protezione dai contatti indiretti? ?%
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

PrecedenteProssimo