No, si riferisce a dispositivi interni.
Il tuo schema presenta comunque altri vizi.
Il contatore M2 non può stare immediatamente a valle del DG, in parallelo alle altre utenze.
In quel punto prevedi il DDG, interruttore dedicato alla protezione da sovracorrenti e contatti indiretti del lato c.a. dell'impianto.
Impianto fotovoltaico 6 kW
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
avendo letto la norma, avendo comunque visto varioi schemi diversi..potete consigliarmi lo schema tipico per 6kWp? Che sia corretto per la norma vigente. Perche vedo tanti schemi e tante contraddizioni..
PS: Questo schema in allegato, modificato del primo che ho inserito, è conforme?
Grazie
PS: Questo schema in allegato, modificato del primo che ho inserito, è conforme?
Grazie
0
voti
Personalmente non disegnerei l'SPI e il DDI, disegnerei l'inverter e basta (volendo ci metti una nota in cui si dice che SPI e DDI sono interni).
Il DDG è l'interruttore che sta fra il DG e il contatore M2.
Il DDG è l'interruttore che sta fra il DG e il contatore M2.
0
voti
Un'altra cosa,
sto da un paio di giorni usando DCO solar di ABB.
Lo schema che butta fuori, è corretto? secondo voi?
Sempre Impianto 6 kW
sto da un paio di giorni usando DCO solar di ABB.
Lo schema che butta fuori, è corretto? secondo voi?
Sempre Impianto 6 kW
- Allegati
-
FV-Model.pdf- (29.45 KiB) Scaricato 202 volte
0
voti
Disegnato così a me fa venire il mal di testa (perché parte dal basso?).
Non è molto chiaro, dovrebbe essereci la derivazione verso l'impianto utente fra i due contatori...
Poi non capisco perché nel quadro di campo prevedi un magnetotermico.
p.s. quando posti schemi togli i nomi dell'Azienda e dei clienti
Non è molto chiaro, dovrebbe essereci la derivazione verso l'impianto utente fra i due contatori...
Poi non capisco perché nel quadro di campo prevedi un magnetotermico.
p.s. quando posti schemi togli i nomi dell'Azienda e dei clienti
0
voti
I nomi dell'azienda e committente è stato una svista.
Lo schema che dici è scaturito da DOC Solar di ABB ma io ho elaborato un 'altro schema che metto in allegato.
Lo schema che dici è scaturito da DOC Solar di ABB ma io ho elaborato un 'altro schema che metto in allegato.
- Allegati
-
schema.pdf- (102.42 KiB) Scaricato 169 volte
46 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)