Resistenza tra fasi motore
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buonasera sono nuovo del forum, però vi ho sempre seguito da ospite, volevo sapere alcune cose quando si testa un motore asincrono trifase. Quando si misura con il tester in modalitá ohm sulla morsettiera (6 morsetti) tra i vari avvolgimenti, qual è il limite accettabile per dire che il motore /pompa va bene? E quando si può dire il contrario? A parte quando da 0 come resistenza....vi ringrazio anticipatamente
4
voti
Salve
pasq31 e benvenuto in EYou.
Il test, o meglio la verifica della bontà degli avvolgimenti di un motore asincrono trifase, viene eseguita in primis con la classica misura della resistenza in ohm degli avvolgimenti, relativi alle tre fasi di statore utilizzando il classico multimetro.
La misura va eseguita, aprendo complentamente gli avvolgimenti, ovvero togliendo i ponticelli di D/Y se presenti, e poi misurando inizio e fine di ogni avvolgimento, se gli avvoglimenti sono in condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione.
Fatta questa misura, se fornisce risultato ottimale, si prosegue verificando l'isolamento di ogni avvolgimento riferito alla massa (carcassa) del motore. Questo tipo di misura dovrà essere eseguita alla tensione nominale di funzionamento del motore asincrono, pertanto il multimetro non andrà bene, si utilizza in questo caso un adeguato megaohmetro.
Quest'ultima misura fornirà un valore di impedenza in Mohm a significare un corretto isolamento degli avvolgimenti, diversamente un valore minimo indica un motore da mandare in riparazione.
In merito a quest'ultimo argomento segnalo questo articolo.
pasq31 ha scritto:volevo sapere alcune cose quando si testa un motore asincrono trifase.
Il test, o meglio la verifica della bontà degli avvolgimenti di un motore asincrono trifase, viene eseguita in primis con la classica misura della resistenza in ohm degli avvolgimenti, relativi alle tre fasi di statore utilizzando il classico multimetro.
La misura va eseguita, aprendo complentamente gli avvolgimenti, ovvero togliendo i ponticelli di D/Y se presenti, e poi misurando inizio e fine di ogni avvolgimento, se gli avvoglimenti sono in condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione.
Fatta questa misura, se fornisce risultato ottimale, si prosegue verificando l'isolamento di ogni avvolgimento riferito alla massa (carcassa) del motore. Questo tipo di misura dovrà essere eseguita alla tensione nominale di funzionamento del motore asincrono, pertanto il multimetro non andrà bene, si utilizza in questo caso un adeguato megaohmetro.
Quest'ultima misura fornirà un valore di impedenza in Mohm a significare un corretto isolamento degli avvolgimenti, diversamente un valore minimo indica un motore da mandare in riparazione.
In merito a quest'ultimo argomento segnalo questo articolo.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
ciao mir, grazie per la risposta.
Infatti ho trovato su 3 fasi 0,1 ohm, quindi non so se è accettabile come valore...calcola che la pompa non parte, non intervengono le protezioni..nulla...quindi presumo che sia bruciata... però volevo sapere da quanto può essere la soglia minima di ohm da stabilire che il motore/pompa può lavorare....grazie
mir ha scritto: condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione
Infatti ho trovato su 3 fasi 0,1 ohm, quindi non so se è accettabile come valore...calcola che la pompa non parte, non intervengono le protezioni..nulla...quindi presumo che sia bruciata... però volevo sapere da quanto può essere la soglia minima di ohm da stabilire che il motore/pompa può lavorare....grazie
0
voti
0.1 ohm come resistenza di fase è un valore troppo basso per essere misurato con un banale multimetro in ohm
dovresti usare un milliommetro o eseguire la prova volt amperometrica.
E comunque dacci qualche altra notizia sul motore e come esattamente hai eseguito la misura di resistenza
Se hai 3 resistenze d'avvolgimento uguali pare a 0.1ohm sarà una pompa grandicella
dovresti usare un milliommetro o eseguire la prova volt amperometrica.
E comunque dacci qualche altra notizia sul motore e come esattamente hai eseguito la misura di resistenza
Se hai 3 resistenze d'avvolgimento uguali pare a 0.1ohm sarà una pompa grandicella
0
voti
se misuri le fasi a 0.1ohm, potrebbero essere sia OK che anche in corto, nella seconda ipotesi però dando tensione avresti un bel corto, mi sembra di capire che collegandola non succede niente quindi opterei per un altro problema, magari di connessione. potrebbe anche non avere niente la pompa.
saluti.
saluti.
-

lelerelele
4.899 3 7 9 - Master

- Messaggi: 5505
- Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
- Località: Reggio Emilia
0
voti
pasq31 ha scritto:grazie per la risposta.
di nulla;
pasq31 ha scritto:ho trovato su 3 fasi 0,1 ohm, quindi non so se è accettabile come valore...calcola che la pompa non parte, non intervengono le protezioni..nulla...quindi presumo che sia bruciata...
Dunque,il valore che hai misurato a mio avviso è anomalo, ed è altrettanto anomalo che come haio scritto non interviene nessuna protezione, ed il motore non si avvia ...
-il valore in ohm misurato è troppo basso, prova a mettere in corto i puntali del multimetro in portata per ohm e vedi che valore ottieni,
-domanda banale, hai misurato la presenza della tensione di alimentazione a monte degli avvolgimenti quando il motore o pompa è in marcia ?
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Ragazzi grazie a tutti per le risposte, la pompa è risultata in corto, e dopo accurato controllo sul quadro, era tutto marcio contatti ossidati ecc ecc...
Quindi avere il valore di 0.1 ohm non è un valore ottimale, infatti oggi per curiositá su una pompa usata ma funzionante dava 3 ohm per fase.....
Quindi avere il valore di 0.1 ohm non è un valore ottimale, infatti oggi per curiositá su una pompa usata ma funzionante dava 3 ohm per fase.....
0
voti
pasq31 ha scritto:la pompa è risultata in corto, ..Quindi avere il valore di 0.1 ohm non è un valore ottimale..
..
mir ha scritto:-il valore in ohm misurato è troppo basso, prova a mettere in corto i puntali del multimetro in portata per ohm e vedi che valore ottieni
c.v.d.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)