[51] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 19:21

JAndrea ha scritto:Considerando che la cassettina dell'avviatore ti diventerà stretta, ti conviene prendere un contenitore dove alloggiare tutto, compreso il contattore ed il termico che già hai.


Per capire, la cassettina più grande che devo prendere, per adattarsi al contattore e relè termico che già ho, deve essere sempre della marca Telemecanique o hanno tutte degli attacchi standard?
Presumo che la nuova cassetta debba avere il pulsante rosso e verde già di suo....o sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[52] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 ago 2018, 19:34

I due pulsanti sono avvitati al frontale con delle ghiere?
La barra DIN interna é standard.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[53] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 19:37

Quindi la cassettina va forata con una fresa a tazza.
Scusa se faccio tutte queste domande ma prima di fare una cosa voglio essere sicuro di quello che faccio. :D
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[54] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 ago 2018, 19:41

Sugli avviatori, a volte hanno l'abitudine di inserire i pulsanti monoblocco con il frontale.

Se riesci a separare i componenti, quella nuova più grande andrà forata per ospitarli.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[55] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentemir » 6 ago 2018, 7:38

JAndrea ha scritto:Foto Utentemirnon capisco la modifica da te effettuata sullo schema, ..

Nel tuo schema postato in [33] non mi era chiaroil funzionamento del selettore Aut-Man, così ho pensato di ripostare lo schema con la funzione Aut-Man più evidente, pensando che l'idea era quella di utilizzare le sonde di livello attraverso il sistema Lovato (bassissima tensione), mantenendo il funzionamento classico di Start-Stop, e non la funzione in automatico del sistema, è evidente che non ne ho azzecata una, pertanto consiglio a Foto Utentefotocellula di seguire lo schema di Foto UtenteJAndrea in [33].
Del resto quella tensione di 400 Vac sui comandi non mi mai piaciuta. ;-)
..
WALTERmwp ha scritto:credo che @mir abbia fatto confusione.

Grazie Foto UtenteWALTERmwp.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[56] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 9:20

Foto Utentemir
Quello che vuole ottenere lo sa solo l'utente...
Potrei aver invece sbagliato io, aspettiamo chiarisca.

Per i conandi, questi già sono a 400V...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[57] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 6 ago 2018, 10:31

Ragazzi, è semplice, tre mesi l'anno la pompa del pozzo mi serve per irrigare i campi e in questo caso la imposterò su manuale.
Per il restante periodo, serve per riempire la cisterna che da acqua alla casa e in questo caso la metterò su automatica.
p.s. pa cisterna ha una sua elettropompa con presscontrol che distribuisce l'acqua in casa.

Quando la pompa riempe la cisterna, non voglio certo restare li a controllare che raggiunga il livello massimo e ho deciso cosi di automatizzare il processo di riempimento.
Quando poi l'acqua della cisterna raggiunge il livello minimo, non voglio che la pompa del pozzo si attivi ripetutamente e con il relè di livello temporizzato Lovato LVM30 A415 e due sonde sempre Lovato SN1 spero di risolvere il problema.
Spero di aver chiarito. :D
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[58] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 10:34

non voglio che la pompa del pozzo si attivi ripetutamente

il livello deve sempre essere mantenuto fra min e max senza alcuna tua azione?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[59] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 6 ago 2018, 10:42

Una volta che io metto il selettore su auto, il relè deve fare tutto da solo accendendo la pompa quando questa raggiunge il minimo e spegnendola solo quando arriva al livello massimo.
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[60] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 10:46

Perfetto, allora vale il mio schema.
Hai dato un occhiata a come sono montati i pulsanti sull'avviatore?
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2117
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo