Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Colore cavi (fase e neutro)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utentepixeldj » 25 mag 2019, 22:25

Dove abito mi sono accorto che per la linea luci e lampadari ci sono solo due cavi di colore grigio e nero.
Leggevo però che il neutro deve essere blu.
Può essere anche grigio il neutro?
Avatar utente
Foto Utentepixeldj
5 4
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 20 set 2016, 10:42

0
voti

[2] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 mag 2019, 22:52

No, per il neutro è previsto solo il colore blu (in pratica, si trova in tutte le tonalità, dal blu scuro all'azzurro chiaro, ma fondamentalmente blu).
Per la fase sono previsti/raccomandati il marrone (usato solitamente negli impianti monofase), il nero e il grigio.
Big fan of ƎlectroYou
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
2.713 2 3 6
Master
Master
 
Messaggi: 1164
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[3] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 mag 2019, 6:13

Se il tuo impianto è stato realizzato prima del giugno 1984 è ammesso avere il neutro di colore diverso dal blu.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
41,9k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3380
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 27 mag 2019, 1:03

Hanno usato quelli perché quelle bobine avevano probabilmente .. l’ho visto fare spesso, probabilmente il nero è il neutro.
Comunque per la fase non è previsto un bel nulla, può essere di qualsiasi colore. La normativa fa riferimento esplicito al solo obbligo del conduttore di neutro di colore blu e conduttore di protezione gialloverde.
Per dire, potrei anche fare un impianto con tutta la fase linea luci rosso o viola.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[5] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mag 2019, 21:05

turion95 ha scritto:probabilmente il nero è il neutro

Curiosità personale: cosa te lo fa pensare?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
58,2k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 8534
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 28 mag 2019, 1:21

In un certo senso, se ho solo grigio e nero, il nero indica più un senso di “ritorno”, “negativo”, “neutro” rispetto al grigio.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

0
voti

[7] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utentemir » 28 mag 2019, 11:35

turion95 ha scritto:Comunque per la fase non è previsto un bel nulla,..

Non è propriamente corretto, in quanto la norma in tal senso "consiglia" per i conduttori di fase i colori: nero, marrone e grigio; mentre come già scritto da chi mi ha preceduto "obbliga" per il conduttore di neutro il colore blu chiaro, successivamente aggiornato in colore blu; ed il colore giallo-verde imposto esclusivamente per il conduttore di protezione.
turion95 ha scritto:Per dire, potrei anche fare un impianto con tutta la fase linea luci rosso o viola.

In questo caso ho i miei dubbi, poiché i colori rosso e viola se non erro sono i colori delle guaine dei conduttori per impianti di rilevazione e allarme incendio.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
59,7k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20094
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[8] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utentemir » 28 mag 2019, 11:38

turion95 ha scritto: se ho solo grigio e nero

.. compri una matassa di blu .. :D
E' un'interpretazione fantasiosa di una realizzazione scorretta, tra l'altro il colore nero rappresenta il conduttore di "negativo" nei circuiti in dc e considerando che siamo in circuiti in ac a maggior ragione si dovrebbe essere più rigorosi su determinate corrispondenze di codici/colori.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
59,7k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 20094
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[9] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto UtenteJackd » 28 mag 2019, 11:42

non è che per caso quello che sta guardando sia la tratta tra i deviatori, dove la fase che arriva è nera, mentre gli altri due conduttori sono grigi?
Avatar utente
Foto UtenteJackd
570 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 191
Iscritto il: 15 set 2014, 19:10
Località: Padova

0
voti

[10] Re: Colore cavi (fase e neutro)

Messaggioda Foto Utenteturion95 » 29 mag 2019, 0:41

No, ha detto chiaramente che ai punti luce arrivano 2 fili, quindi sono per forza fase e neutro.

Comunque si concordo che è una interpretazione fantasiosa, e concordo anche sul fatto di andare a comprare una bella bobina di cordina blu, ma siccome ci sono installatori che lo hanno fatto (usare nero-grigio o nero-marrone per fase e neutro), in qualche modo avranno pensato quale dei 2 potesse più far pensare al neutro.
Avatar utente
Foto Utenteturion95
91 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 192
Iscritto il: 25 giu 2018, 18:23

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea