Buongiorno, in una industria dove fanno trattamenti galvanici avviene quanto segue:
Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A. Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Lo stacco di questi due interruttori è contemporaneo.
1) Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
2) Può darsi che tale distacco mi faccia scattare un int. magn. diff. a monte, ma che non interessa il circuito di questo quadro bordo macchina? Magari con dei ritorni di corrente di dispersione sui raddrizzatori...o per sbalzi di tensione....
Come risolvere? Installando un trafo 230/230 sul macchinario, a valle dell'interruttore magnetotermico da 2 A ?
Oppure separare i 3 raddrizzatori alimentandoli con 3 linee divise e protette da 3 interruttori magn. diff. separati?
Grazie e saluti.
Guasto strano
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
gjkfriend ha scritto:Può darsi che il magnetotermico da 2 A scatti anche per un guasto fase-terra a valle nel macchinario?
Immagino sia un TN-S, quindi direi che è più che possibile, anche se non hai detto se il magnetotermico da 2 A è derivato dall'impianto o se sta a valle di un trasformatore del bordomacchina.
I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Il sistema è TT e l'interruttore da 2A non sta a valle di un trafo bordo macchina (così mi hanno detto, ma se è importante saperlo, controllo di persona)
questo non posso assicurarlo, devo verificare bene, anche qui se è importante vado a controllare bene....
scatta la parte differenziale, infatti è per quello che sospettavo un guasto fase-terra a valle del magnetotermico 2 A....
Grazie
attilio ha scritto:I due circuiti non condividono anche se per brevi tratti, stessi canali, passerelle o altro, vero?
questo non posso assicurarlo, devo verificare bene, anche qui se è importante vado a controllare bene....
magoxax ha scritto:Interviene il magnetotermico o il differenziale?
scatta la parte differenziale, infatti è per quello che sospettavo un guasto fase-terra a valle del magnetotermico 2 A....
Grazie
0
voti
gjkfriend ha scritto:Nel quadro bordo macchina di un macchinario grande, scatta un interruttore magnetotermico da 2 A e scatta anche se lo cambio con uno da 4 A.
Si direbbe che ci sia un sovraccarico/cortocircuito, pertanto devi verificare tutto ciò che si trova a valle di questo magnetotermico.
gjkfriend ha scritto:Contemporaneamente scatta un interruttore magnetotermico differenziale 4x160, con Idn=0,5A, che è a monte nel quadro generale, ma che non alimenta tale macchinario grande, ma alimenta 3 raddrizzatori, con una linea separata da quella che alimenta il macchinario grande..
Bisognerebbe capire se i raddrizzatori siano interessati nel funzionamento a regime dalla macchina dove interviene il mgt da 2 A.
Comuqnur come già ti hanno suggerito il primo problema da risolvere è capir eperchè il mgt da 2A interviene.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)