[1] Prendere la scossa con dalla fase...

Messaggioda Foto Utentepixeldj » 25 gen 2020, 12:05

Mi viene sto dubbio ogni volta che devo fare delle piccole riparazioni in casa e volevo chiedere un chiarimento.
Se lavoro su una linea di casa (classico 220 V monofase) e stacco quella specifica la linea sul quadro tramite il differenziale dedicato dovrei essere a posto e la fase non porta corrente.
Ma potrei prendere la scossa toccando il neutro considerando che (come spesso accade) il neutro è giuntato con altri neutri in un paio di scatole di derivazione della casa?
Se fosse una linea fase e neutro dedicata allora non avrei dubbi ma in questo caso essendoci delle giunzioni con altri neutri non potrei prendere la scossa di ritorno da un'altra linea il cui neutro porta corrente?
perché appunto se cosi fosse allora avere 10 differenziali (uno per linea) ha poco senso interrompere solo quella linea ma va tolta sempre tutta la corrente.

Spero di essermi spiegato e scusate il mio linguaggio poco tecnico

Sergio
Avatar utente
Foto Utentepixeldj
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 88
Iscritto il: 20 set 2016, 10:42

0
voti

[2] Re: Prendere la scossa con dalla fase...

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2020, 12:20

I conduttori di neutro che fanno capo a interruttori differenziali distinti non possono essere collegati insieme altrimenti scatta il differenziale.
I conduttori di neutro che fanno capo a sezionatori distinti non devono essere collegati insieme altrimenti hai un impianto non a regola d'arte.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Prendere la scossa con dalla fase...

Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2020, 12:31

pixeldj ha scritto:Mi viene sto dubbio ogni volta che devo fare delle piccole riparazioni in casa e volevo chiedere un chiarimento.

Volendo essere, obiettivi, ogni intervento di manutenzione sugli impianti elettrici / dispositivi elettrici deve essere eseguito da personale specializzato; fondamentalmente per evitare i pericoli della corrente elettrica, che possono generare infortuni per diverse cause fra cui l'elettrocuzione o folgorazione.
--
Un impianto elettrico, se correttamente eseguito, qualora si apra l'interruttore generale del quadro, lo stesso impianto dovrà avere tutti i suoi conduttori disalimentati, ovvero con assenza di tensione.Pertanto se si ravvisano condizioni non sicure sull'impianto elettrico o dispositivo elettrico,viene da suggerire di chiamare un elettricista,per la verifica dell'impianto elettrivo, evitando assolutamente il fai da te.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: Prendere la scossa con dalla fase...

Messaggioda Foto Utentepixeldj » 25 gen 2020, 12:50

Goofy ha scritto:I conduttori di neutro che fanno ..


E non so come postare delle foto però nel quadro ci sono circa 10 differenziali e ognuno di questi ha la sua coppia neutro e fase.
In due punti della casa però ho delle piccole cassette di derivazione dove sono giuntati tra loro dei "ciuffi" di neutro. Tipo 5/6 neutri tra loro giuntati con il cappuccio di terminazione.
Magari in effetti è lo stesso neutro che gira e siccome prende strade diverse a seconda degli interruttori e deviatori, l'elettricista (al tempo della ristrutturazione) aveva creato dei pezzi nel muro per non fare un anello di cavo completo troppo lungo da tirare.

Comunque credo di aver capito il ragionamento. In effetti per forza i "ciuffi" di neutro sono pezzi dello stesso conduttore perché giustamente se fossero neutri diversi collegati tra loro scatterebbero al primo utilizzo i differenziali per differenza di ritorno della corrente.
Penso di aver capito.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentepixeldj
15 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 88
Iscritto il: 20 set 2016, 10:42

0
voti

[5] Re: Prendere la scossa con dalla fase...

Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2020, 13:00

pixeldj ha scritto: cassette di derivazione dove sono giuntati tra loro dei "ciuffi" di neutro

Il sostantivo maschile "ciuffo" non è in uso/adatto ad indicare un nodo elettrico.
Se sono presenti, più linee sezionabili da relativi interruttori differenziali, e si deve intervenire in un determinato punto/nodo dell'impianto elettrico, e non si vuole fare il fuori servizio di tutto l'impianto,bensì sezionar ela parte di impianto interessata, è necessario di volta in volta che si seziona la parte verificare la presenza/assenza di tensione !
Fermo restando il divieto da parte della norma di eseguire lavori sotto/in presenza di tensione! Aspetto noto agli elettricisti abilitati.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-