Misura parametri elettrici forno

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 feb 2022, 15:05

Capisco e condivido le considerazioni sul risparmio energetico, ma in questo caso devo esclusivamente fare un piccolo favore realizzando le predette misure.
Troverò poi anche il tempo di fare delle considerazioni sul risparmio energetico.

Il problema da risolvere non lo conosco, sussistono dei problemi di cottura ma non so altro.

Farò le misure questa sera, poi eventualmente a tempo perso faremo qualche ragionamento.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 feb 2022, 15:32

Non hai detto se si tratta di un fornetto per ciondoli in ceramica o un grande forno per piastrelle, se puoi misura la temperatura superficiale del rivestimento esterno del forno freddo, e quella del forno caldo.
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4181
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[13] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 feb 2022, 17:11

Ma il forno ha un sistema di regolazione termoststico e/o altri dispositivi di regolazione elettrici elettronici elettromeccanici?
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

1
voti

[14] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentemir » 11 feb 2022, 20:07

La prima domanda che mi viene da porre è : qual è il difetto lamentato ?
A questo punto considererei le misure da eseguire.
Comunque a freddo in un forno elettrico industriale possono essere utili le misure sulla linea di alimentazione di del carico se è bilanciato , pertanto la misura della resistenza sulle tre fasi; poi a caldo la misura degli assorbimenti sulle tre fasi per verificare se è equilibrato, ed ancor prima la misura delle tensioni per verificare se sono simmetriche; non ultimo la misura di isolamento con strumento adeguato, tra le fasi e tra le fasi e la terra.
Poi in virtù del periodo di vita di funzionamento del forno, un controllo ai cavi,morsettiere e relative scatole di derivazione non guasta mai. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

1
voti

[15] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 feb 2022, 15:13

Ho fatto le misure.

Il costruttore del forno ha chiesto di verificare tensione e corrente sui morsetti del forno a freddo e a caldo.

Fatto entrambe le misure, non ho rilevato differenze particolari.
Il forno era monofase, non trifase come indicato prima.

La tensione era pari a 229 V a forno spento e scendeva a 220 V a forno acceso.
Tutta la caduta di tensione si verifica direttamente ai morsetti del gruppo di misura (è molta, non me lo aspettavo).

La corrente era pari a 14,8 A (a caldo e a freddo).

La resistenza (misurata solo a freddo, non si poteva interrompere il ciclo di cottura) era pari a 14,85 Ohm, quindi incredibilmente la misura ha restituito un valore perfetto.

Non ho avuto altre info, mi sono limitato ad effettuare le misure che il costruttore ha richiesto.

Grazie a tutti per i consigli!
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[16] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentemir » 21 feb 2022, 12:52

Danielex ha scritto:La corrente era pari a 14,8 A (a caldo e a freddo).

Non mi è chiaro cosa intendi per "caldo" e "freddo", poiché a caldo immagino con le resistenze inserite ed a regime, pertanto un assorbimento nominale della macchina,mentre a freddo immagino il forno con le resistenze disinserite, ed in questo caso assorbimento zero, o minimo da dispositivi di comando o eventuali ventole presenti, comunque un assorbimento inferiore alla condizione di caldo.
Non mi torna un assorbimento identico per due condizioni di lavoro differenti.
Ovviamente c'è sempre la possibilità che io non abbia compreso. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[17] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 21 feb 2022, 13:43

Io l'avevo interpretata così:
Freddo = temperatura delle resistenze bassa (forno appena acceso e/o con materiale freddo e/o umido all'interno)
Caldo = temperature del resistore alta (forno a regime)
Avatar utente
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1181
Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25

0
voti

[18] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentemir » 21 feb 2022, 13:46

@ Foto UtenteSandroCalligaro
può essere, ma mi aspettereri un assorbimento diverso per le due condizioni di lavoro differenti.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[19] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 feb 2022, 14:25

Io non mi aspettavo alcuna differenza significativa, se non nei primissimi secondi.
Comunque sì, a "caldo" era con forno e materiale già a regime, a "freddo" con forno e materiale ancora freddo.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.580 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[20] Re: Misura parametri elettrici forno

Messaggioda Foto Utentemir » 21 feb 2022, 14:29

Ok, quindi la misura di assorbimento; è stata quella di rilevare l'assorbimento durante la fase di funzionamento del forno dall'accensione al regime; chiarito così il valore di assorbimento "costante".
GioArca67 ha scritto:Io non mi aspettavo alcuna differenza significativa, se non nei primissimi secondi.

In teoria, nel momento di accensione dovrebbe rilevarsi un brevissimo picco di assorbimento, e poi stabilizzarsi.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

PrecedenteProssimo