Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cavi resistenti alle alte temperature

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 apr 2022, 17:39

Salve sto cercando dei cavi con sezione 16mmq che abbia una temperatura di funzionamento elevata, infatti ho un problema in quanto alcuni cavi di collegamento all'interno di una macchina continuano a "cuocersi" in quanto il punto di posa raggiunge temperature fuori standard.
Su due piedi mi è venuto in mente di usare i cavi per impianti solari H1Z2Z2-K – 1/1 kVac (Indice di temperatura TI): 120°C, magari qualcuno di voi sa indicarmi cavi con temperatura maggiore.
Mi servono per collegare il contattore a bordo macchina con la morsettiera per una lunghezza di circa 40cm
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[2] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 apr 2022, 20:36

Non so se si trovano di quelle sezioni ma per utilizzi particolari di solito si preferisce il teflon (ptfe) o/e alcuni siliconi.
Il teflon è di solito più resistente meccanicamente mente i siliconi (di qualche anno fa ) tendono a screpolarsi se troppo sollecitati.
Ciao
600 Elettra
Avatar utente
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5567
Iscritto il: 4 ago 2020, 9:11

0
voti

[3] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 apr 2022, 7:34

Quelli in caucciù da saldatrice

Edit: ho controllato hanno una temperatura di esercizio di soli 75°
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4847
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

2
voti

[4] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 apr 2022, 9:15

Io non sono assolutamente un esperto, ma guardando i cataloghi di alcuni produttori, direi che hai l'imbarazzo della scelta: 1, 2, 3, 4, 5...

O_/ Max
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]

La gentilezza dovrebbe diventare lo stile naturale della vita, non l'eccezione [Siddhārtha Gautama]
Avatar utente
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4724
Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...

1
voti

[5] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2022, 10:53

Di che macchinario si tratta? Quali sono, e con che caratteristiche, i cavi che si "cuociono"?
Chi fa cablaggi bordomacchina conosce il processo ed individua le soluzioni da adottare, quindi mi viene da pensare che non parli dei cavi di cablaggio originali, ma di qualcosa che è stato aggiunto dopo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 apr 2022, 16:28

La butto li al volo, ma non e' che si "cuociono" perche' i 16mm^2 non sono sufficenti per le correnti che portano, e sono loro che si scaldano troppo ?
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Avatar utente
Foto UtenteEtemenanki
9.507 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 5938
Iscritto il: 2 apr 2021, 23:42
Località: Dalle parti di un grande lago ... :)

0
voti

[7] The Apollo 13 Accident

Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 apr 2022, 16:54

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/l ... 13acc.html
The heaters in the tanks were normally used for very short periods to heat the interior slightly, increasing the pressure to keep the oxygen flowing. It was decided to use the heater to "boil off" the excess oxygen, requiring 8 hours of 65 volt DC power. This probably damaged the thermostatically controlled switches on the heater, designed for only 28 volt. It is believed the switches welded shut, allowing the temperature within the tank to rise locally to over 1000 degrees F. The gauges measuring the temperature inside the tank were designed to measure only to 80 F, so the extreme heating was not noticed The high temperature emptied the tank, but also resulted in serious damage to the teflon insulation on the electrical wires to the power fans within the tank

[cut]
The exposed fan wires shorted and the teflon insulation caught fire in the pure oxygen environment
Avatar utente
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2828
Iscritto il: 15 lug 2016, 13:27

0
voti

[8] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 apr 2022, 20:07

Max2433BO ha scritto:Io non sono assolutamente un esperto, ma guardando i cataloghi di alcuni produttori, direi che hai l'imbarazzo della scelta: 1, 2, 3, 4, 5...

O_/ Max


Si perfetto grazie :ok:
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[9] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 apr 2022, 20:24

Sono cavi di collegamento all'interno di una pompa di calore e come da foto (freccia rossa), si vede l'ennesima guaina che si è cotta ed è originale, ma non so che tipo di cavo sia.
Quello che scalda è la scheda a cui si collegano (freccia blu), ma non direi che sia difettosa in quanto sono 4 pdc uguali e tutte hanno il medesimo problema, ma l'assistenza è uscita già 2 volte per cambiare i cavi e lei dice che la macchina non ha problemi........
Come negare la realtà :roll: :roll:
Non è neanche un problema di sotto dimensionamento dei cavi in quanto la corrente max di funzionamento è di 40A e la macchina viene alimentata da un interruttore sul quadro di centrale da 63A con cavo da 16mmq, infatti la linea in cavo di alimentazione è perfetta, il problema è in questi cavi che dal contattore a bordo macchina si attestano alla scheda, come si vede in foto, in quella zona il calore è elevato perché quella scheda scalda tanto.

cavi pdc-min.png


2 cavi pdc.png
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[10] Re: Cavi resistenti alle alte temperature

Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2022, 21:00

Per cuocersi così quel cavo, immagino sia stato interessato da un sovraccarico, poiché mi torna strano che se fosse l'ambiente, gli altri cavi ( e non solo) siano rimasti integri, magari un'indagine termografica con la macchina funzionante a regime può aiutare.
Per quanto concerne cavi ad alta temperatura, in alcuni casi specifici abbiamo utilizzato con buona riuscita, conduttori unipolari con isolante in fibra di vetro .. qui un esempio.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti