Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Resistenza tra fasi motore

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentepasq31 » 25 lug 2018, 22:41

Buonasera sono nuovo del forum, però vi ho sempre seguito da ospite, volevo sapere alcune cose quando si testa un motore asincrono trifase. Quando si misura con il tester in modalitá ohm sulla morsettiera (6 morsetti) tra i vari avvolgimenti, qual è il limite accettabile per dire che il motore /pompa va bene? E quando si può dire il contrario? A parte quando da 0 come resistenza....vi ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentepasq31
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 25 lug 2018, 17:38

4
voti

[2] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentemir » 26 lug 2018, 20:19

Salve Foto Utentepasq31 e benvenuto in EYou.
pasq31 ha scritto:volevo sapere alcune cose quando si testa un motore asincrono trifase.

Il test, o meglio la verifica della bontà degli avvolgimenti di un motore asincrono trifase, viene eseguita in primis con la classica misura della resistenza in ohm degli avvolgimenti, relativi alle tre fasi di statore utilizzando il classico multimetro.
La misura va eseguita, aprendo complentamente gli avvolgimenti, ovvero togliendo i ponticelli di D/Y se presenti, e poi misurando inizio e fine di ogni avvolgimento, se gli avvoglimenti sono in condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione.
Fatta questa misura, se fornisce risultato ottimale, si prosegue verificando l'isolamento di ogni avvolgimento riferito alla massa (carcassa) del motore. Questo tipo di misura dovrà essere eseguita alla tensione nominale di funzionamento del motore asincrono, pertanto il multimetro non andrà bene, si utilizza in questo caso un adeguato megaohmetro.
Quest'ultima misura fornirà un valore di impedenza in Mohm a significare un corretto isolamento degli avvolgimenti, diversamente un valore minimo indica un motore da mandare in riparazione.
In merito a quest'ultimo argomento segnalo questo articolo.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[3] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentepasq31 » 28 lug 2018, 20:32

ciao mir, grazie per la risposta.
mir ha scritto: condizioni ottimali si dovranno avere tre valori in ohm perfettamente identici,piccoli o grandi a seconda della potenza del motore in questione


Infatti ho trovato su 3 fasi 0,1 ohm, quindi non so se è accettabile come valore...calcola che la pompa non parte, non intervengono le protezioni..nulla...quindi presumo che sia bruciata... però volevo sapere da quanto può essere la soglia minima di ohm da stabilire che il motore/pompa può lavorare....grazie
Avatar utente
Foto Utentepasq31
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 25 lug 2018, 17:38

0
voti

[4] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utenteeddy » 29 lug 2018, 14:26

0.1 ohm come resistenza di fase è un valore troppo basso per essere misurato con un banale multimetro in ohm
dovresti usare un milliommetro o eseguire la prova volt amperometrica.
E comunque dacci qualche altra notizia sul motore e come esattamente hai eseguito la misura di resistenza
Se hai 3 resistenze d'avvolgimento uguali pare a 0.1ohm sarà una pompa grandicella
Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39

0
voti

[5] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 lug 2018, 15:04

se misuri le fasi a 0.1ohm, potrebbero essere sia OK che anche in corto, nella seconda ipotesi però dando tensione avresti un bel corto, mi sembra di capire che collegandola non succede niente quindi opterei per un altro problema, magari di connessione. potrebbe anche non avere niente la pompa.

saluti.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia

0
voti

[6] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentemir » 30 lug 2018, 12:59

pasq31 ha scritto:grazie per la risposta.

di nulla;
pasq31 ha scritto:ho trovato su 3 fasi 0,1 ohm, quindi non so se è accettabile come valore...calcola che la pompa non parte, non intervengono le protezioni..nulla...quindi presumo che sia bruciata...

Dunque,il valore che hai misurato a mio avviso è anomalo, ed è altrettanto anomalo che come haio scritto non interviene nessuna protezione, ed il motore non si avvia ... :-k
-il valore in ohm misurato è troppo basso, prova a mettere in corto i puntali del multimetro in portata per ohm e vedi che valore ottieni,
-domanda banale, hai misurato la presenza della tensione di alimentazione a monte degli avvolgimenti quando il motore o pompa è in marcia ?
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[7] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentepasq31 » 1 ago 2018, 19:32

Ragazzi grazie a tutti per le risposte, la pompa è risultata in corto, e dopo accurato controllo sul quadro, era tutto marcio contatti ossidati ecc ecc...
Quindi avere il valore di 0.1 ohm non è un valore ottimale, infatti oggi per curiositá su una pompa usata ma funzionante dava 3 ohm per fase.....
Avatar utente
Foto Utentepasq31
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 25 lug 2018, 17:38

0
voti

[8] Re: Resistenza tra fasi motore

Messaggioda Foto Utentemir » 2 ago 2018, 15:02

pasq31 ha scritto:la pompa è risultata in corto, ..Quindi avere il valore di 0.1 ohm non è un valore ottimale..

..
mir ha scritto:-il valore in ohm misurato è troppo basso, prova a mettere in corto i puntali del multimetro in portata per ohm e vedi che valore ottieni

c.v.d. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti