Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Configurazione quadro elettrico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentealiaspippo82 » 27 feb 2016, 23:45

Salce a tutti,

devo installare un quadro elettrico per il mio impianto elettrico di casa.
La fornitura elettrica e' la 3 kW e le linee da servire sono le seguenti:

Linea luci Interne
Linea prese INterne
Linea luci Esterne (Luci Giardino)
Linea prese Esterne (Prese Giardino)
Linea Caldaia

Secondo voi la seguente configurazione del quadro elettrico puo' andar
bene?

- dal contatore ...
- Un differenziale puro 25A 0,003A
- Magnetotermico 10A Linea Luci Interne
- Magnetotermico 16A Linea Prese Interne
- Magnetotermico 10A Linea Luci Esterne (Giardino)
- Magnetotermico 16A Linea Prese Esterne (Giardino)
- Magnetotermico 16A Caldaia

Grazie
Avatar utente
Foto Utentealiaspippo82
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 26 feb 2016, 20:24

1
voti

[2] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 feb 2016, 0:07

A parte che immagino volessi scrivere 0,03 A e non 0,003 A, l'impianto è abbastanza "povero".

Un unico differenziale per tutto non garatisce selettività.
Poi non si capisce come sarebbe protetto da sovracorrente.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[3] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 feb 2016, 13:07

Io adotterei questa soluzione:
interruttore generale da almeno 25 A (può essere anche un sezionatore, ma un magnetotermico costa all'incirca lo stesso prezzo) al quale collegare in parallelo:
  • interruttore magnetotermico differenziale puro di tipo "AC", 25 A o superiori, sensibilità 10 mA, che alimenta:
    • interruttore magnetotermico da 6 A per le luci interne;
    • interruttore magnetotermico da 6 A per le luci esterne;
    • interruttore magnetotermico da 6 A per la linea caldaia;
  • interruttore magnetotermico differenziale puro di tipo "F" o di tipo "A", 32 A, sensibilità 10 mA, che alimenta:
    • interruttore magnetotermico da 16 A per le prese interne;
    • interruttore magnetotermico da 10 A per le prese giardino.
Se ci sono situazioni abituali di scatti intempestivi dovuti a disturbi sulla linea elettrica entrante, oppure se ci sono problemi di sovratensioni sulle linee di origine atmosferica, sarà necessario/opportuno prevedere l'impiego di altri dispositivi (interruttori differenziali ad alta immunità e/o dispositivi contro le sovratensioni).
In ogni caso, il quadro elettrico va dimensionato in modo da avere un 15% di spazio ancora libero.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2720
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[4] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 feb 2016, 13:52

Franco012 ha scritto:Io adotterei questa soluzione:
interruttore generale da almeno 25 A (può essere anche un sezionatore, ma un magnetotermico costa all'incirca lo stesso prezzo) al quale collegare in parallelo:
[list][*] interruttore magnetotermico differenziale puro di tipo "AC", 25 A o superiori, sensibilità 10 mA,


A prescindere dalle altre considerazioni tecniche ma si parla di magnetotermico differenziale o di differenziale puro?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Avatar utente
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 673
Iscritto il: 9 lug 2007, 18:27
Località: Roma

1
voti

[5] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 feb 2016, 15:37

Io il 10 mA lo metterei solo per i bagni o altre utenze particolari, non per le utenze generiche.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 28 feb 2016, 16:05

Installare dappertutto differenziali da 10 mA non ha senso, a meno che tu non abbia un impianto di terra che fa schifo (valori di resistenza superiori a 1600 ohm) e che tu non riesca a fare il coordinamento Del differenziale con l impianto di terra.
In condizioni normali differenziali da 30mA sono piu che sufficienti.
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

0
voti

[7] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 feb 2016, 21:41

soltec ha scritto:A prescindere dalle altre considerazioni tecniche ma si parla di magnetotermico differenziale o di differenziale puro?

Grazie per avermi fatto notare la svista, la contraddizione è evidente nel nome stesso. E' stata una distrazione.
Ovviamente si parla di differenziale puro.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 28 feb 2016, 22:18, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2720
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[8] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 feb 2016, 22:12

Oasis91 ha scritto:Installare dappertutto differenziali da 10 mA non ha senso

Dire che non ha senso mi sembra un po' eccessivo. Se ne è parlato in abbondanza in questa discussione. I differenziali da 10 mA dànno pur sempre una sicurezza in più. Come già ho avuto modo di dire nella discussione che ho citato, nel mio appartamento ho due differenziali da 10 mA che proteggono tutto l'impianto, e in 15 anni di attività non mi hanno dato alcun inconveniente.
Per quale ragione tecnica non avrebbe senso installare differenziali da 10 mA in luoghi che non siano critici?
L'unica ragione che mi viene in mente è che le normali correnti di dispersione dell'impianto siano tali da far intervenire il differenziale troppo spesso, ma, secondo la mia limitata esperienza, se l'impianto elettrico è in ordine questo non accade. Poi... chi è più esperto di me (e non ci vuole molto per esserlo) potrà aver avuto esperienze diverse dalla mia.
Oasis91 ha scritto:a meno che tu non abbia un impianto di terra che fa schifo (valori di resistenza superiori a 1600 ohm)

Se avessi un impianto di terra con una resistenza superiore a 1600 Ω (ma anche per molto meno!), non penserei certo di risolvere il problema cambiando il valore del differenziale, ma interverrei innanzitutto sull'impianto di terra (oltre il centinaio di Ohm c'è evidentemente qualcosa che non va).
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2720
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[9] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto Utente6367 » 28 feb 2016, 22:48

Franco012 ha scritto:Per quale ragione tecnica non avrebbe senso installare differenziali da 10 mA in luoghi che non siano critici?
L'unica ragione che mi viene in mente è che le normali correnti di dispersione dell'impianto siano tali da far intervenire il differenziale troppo spesso, ma, secondo la mia limitata esperienza, se l'impianto elettrico è in ordine questo non accade.


Accade anche se è in ordine (accade anche con i 30 mA !).
Dipende dall'estensione dell'impianto, dipende dagli apparecchi utilizzatori installati (anche se spenti), dipende dai filtri che ci sono.
Poi dipende dalle perturbazioni della rete, dovute a manovre o a fenomeni atmosferici.

Più vai giù con la Idn, più devi distribuire le utenze sotto più differenziali.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[10] Re: Configurazione quadro elettrico

Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 29 feb 2016, 10:52

Franco012 ha scritto:Se avessi un impianto di terra con una resistenza superiore a 1600 Ω (ma anche per molto meno!), non penserei certo di risolvere il problema cambiando il valore del differenziale, ma interverrei innanzitutto sull'impianto di terra (oltre il centinaio di Ohm c'è evidentemente qualcosa che non va).

Su questo non posso che essere d accordo, comunque nel mio intervento era sottinteso che il problema non si può certo risolvere in tal modo.Purtroppo c è in giro gente che con un impianto di terra da 1000 ohm risolve la questione portando a 10 mA la idn dei differenziali...
Avatar utente
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 272
Iscritto il: 26 ott 2015, 20:56

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti