ciao a tutti
dopo una lunga ricerca ho trovato un inverter con sinusoide quasi pura vedasi qui viewtopic.php?t=70201 il topic iniziale.
Good, lo installo, tutto ok, ma ora ho qualche perplessità sulla sicurezza.
Nel manuale di istruzioni c'è scritto
"L'uso dell'inverter richiede l'utilizzo di un interruttore differenziale di protezione (salvavita). Questo è obbligatorio per essere a norma con la vigente legislazione. E' responsabilità dell'installatore e dell'utilizzatore, assicurarsi che tutte le regole e normative siano rispettate."
successivamente aggiungono
"E' di vitale importanza che il polo negativo della batteria e l'inverter siano correttamente connessi a terra.Nel caso di installazione dell'inverter su un mezzo mobile o imbarcazione, è consentito l'uso dell'inverter unicamente quando lo chassis del mezzo è correttamente connesso a terra"
Nice, quindi che devo fare in sintesi?
Nell'inverter c'è un attacco per capicorda con scritto ground, lo collego al paletto della terra e al negativo della batteria e così ho la messa a terra o devo fare qualcos'altro?
Inverter 12v 220 V e messa a terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Invece di dire tante sbronzate, potevano chiarire se 'sto coso si intende "isolated" o meno. Nel mio c'è scritto sullo scatolo, e lo è veramente (vedi mio articoletto su impiantino fotovoltaico).
0
voti
EcoTan ha scritto:Invece di dire tante sbronzate, potevano chiarire 'sto coso si intende "isolated" o meno. Nel mio c'è scritto sullo scatolo, e lo è veramente (vedi mio articoletto su impiantino fotovoltaico).
E quindi in conclusione? I miei 9 crediti in elettrotecnica non mi aiutano a capire cosa vuoi dire e soprattutto cosa dovrei fare per avere un filo di sicurezza in più.
0
voti
Devi proteggere ai contatti indiretti il lato alimentazione dell'inverter, ovvero il lato 230V. Se lo colleghi ad una presa elettrica soddisfi già i requisiti, sempre che tu abbia l'impianto elettrico a norma. Sul lato in CC a 12V, se l'alimentatore è dichiarato SELV soddisfi automaticamente i requisiti di protezione dai contatti diretti ed indiretti. La richiesta di collegare a terra un polo del lato CC riguarda più la funzionalità che la sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
A intuito penso che l'auto sia isolata dal terreno grazie ai copertoni,ma subito che riuscirei a far lievitare il mio immobile.
Se il produttore,anzi, l'importatore italiano ha scritto questo nel manuale avrà avuto i suoi buoni motivi e sinceramente mi piacerebbe saperli.
Inoltre se tanti anni fa hanno deciso di mettere la messa a terra per salvare la vita a delle persone, gli ingegneri elettrici del tempo avranno avuto i loro buoni motivi, e vorrei replicare la stessa cosa nel mio impianto.
Se il produttore,anzi, l'importatore italiano ha scritto questo nel manuale avrà avuto i suoi buoni motivi e sinceramente mi piacerebbe saperli.
Inoltre se tanti anni fa hanno deciso di mettere la messa a terra per salvare la vita a delle persone, gli ingegneri elettrici del tempo avranno avuto i loro buoni motivi, e vorrei replicare la stessa cosa nel mio impianto.
0
voti
Mike ha scritto:Devi proteggere ai contatti indiretti il lato alimentazione dell'inverter, ovvero il lato 230V. Se lo colleghi ad una presa elettrica soddisfi già i requisiti, sempre che tu abbia l'impianto elettrico a norma. Sul lato in CC a 12 V, se l'alimentatore è dichiarato SELV soddisfi automaticamente i requisiti di protezione dai contatti diretti ed indiretti. La richiesta di collegare a terra un polo del lato CC riguarda più la funzionalità che la sicurezza.
All'uscita dell'inverter ho collegato una spina maschio tedesca che entra nella cassetta a muro e da li si collega a una presa e al resto dell'impianto.
Avrei potuto fare un cavo maschio tedesco maschio 16A ma in quel caso avrei avuto un maschio sotto tensione nel caso avessi collegato prima la tedesca e poi la 16A,quindi ho preferito fare così.
E una utenza di tanti anni fa,io ho messo il palo di terra e ho collegato tutti i poli centrali al palo di terra.
SELV non so che sia ma non c'è scritto sullo scatolo dell'inverter.
comunque,ho messo una foto in allegato così vedete "bene" di cosa sto parlando, manca il cavo negativo batteria palo di terra ma lo faccio nel pomeriggio.
Fatto questo,è come se avessi il salvavita o devo installare un differenziale?
0
voti
Quindi?Sto differenziale lo installo oppure no?
Sarei dell'idea di collegare una resistenza da 5000ohm tra uno dei due poli e la terra,giusto per vedere l'inverter si spegne.
Sarei dell'idea di collegare una resistenza da 5000ohm tra uno dei due poli e la terra,giusto per vedere l'inverter si spegne.
0
voti
ruggero2 ha scritto:All'uscita dell'inverter ho collegato una spina maschio tedesca che entra nella cassetta a muro e da li si collega a una presa e al resto dell'impianto.
Non ho capito l'installazione, è un'utenza passiva (alimenti un carico dalla rete) o un'utenza attiva (immetti energia nelle rete)? Ai fini della protezione dai contatti indiretti sul lato BT alternata non cambia molto, cambia invece per il distributore di energia elettrica perché il contatore non è bidirezionale e se non autoconsumi e immetti in rete viene visto come consumo, oltre che vietato dai regolamenti AAEGG se non lo comunichi e sei conforme alla CEI 0-21.
ruggero2 ha scritto:E una utenza di tanti anni fa,io ho messo il palo di terra e ho collegato tutti i poli centrali al palo di terra.
SELV non so che sia ma non c'è scritto sullo scatolo dell'inverter.
comunque,ho messo una foto in allegato così vedete "bene" di cosa sto parlando, manca il cavo negativo batteria palo di terra ma lo faccio nel pomeriggio.
Segui le indicazioni del manuale.
ruggero2 ha scritto:Fatto questo,è come se avessi il salvavita o devo installare un differenziale?
Non serve un differenziale dedicato se hai quello di casa, almeno non vuoi renderlo selettivo e in caso di guasto salta solo quello dell'inverter e non hai tutta la casa al buio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3
voti
Mike ha scritto:
Non ho capito l'installazione
Mi sembra di capire che sia un impianto in isola, alimentato solo da batteria 12V e inverter 230V per non avere da pagare nessun allaccio alla rete.
Sembrerebbe anche che l'uscita dell'inverter sia collegata a valle degli interruttori di protezione dell'impianto.
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)