Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteLucaD. » 28 apr 2010, 12:11

Salve, cortesemente vorrei sapere quando va eseguito il verbale di collaudo dell'impianto elettrico (nuovi impianti a parte).
Intendo la parte cartacea.
Avatar utente
Foto UtenteLucaD.
0 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 23 lug 2008, 15:58

0
voti

[2] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 apr 2010, 16:56

in teoria sempre perché l'installatore lo dichiara nella dichiarazione di conformità. In pratica quando richiesto a capitolato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteLucaD. » 29 apr 2010, 14:35

non mi son spiegato bene; il collaudo è necessario anche x interventi non soggetti alla Dich.conformità?
Avatar utente
Foto UtenteLucaD.
0 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 23 lug 2008, 15:58

0
voti

[4] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 29 apr 2010, 14:51

LucaD. ha scritto:non mi son spiegato bene; il collaudo è necessario anche x interventi non soggetti alla Dich.conformità?


No, se non è previsto da accordi contrattuali.

Attenzione poi alle terminologie e definizioni, sono importanti ed è fondamentale usare quelle corrette...

Il "collaudo" è un complesso procedimento tecnico-amministrativo che ha lo scopo di verificare l'esecuzione dell'opera nel suo complesso dal punto di vista tecnico ma anche amministrativo, rispetto del contratto, dei costi, dei tempi, del capitolato, ecc. ecc. Il collaudo difficilmente può avvenire a fine lavori perché talune opere non sono verificabili ma è necessario seguire l'andamento dei lavori.

L'installatore ai sensi del DM 37/08 non effettua alcun "collaudo" ma il "controllo" di quanto ha realizzato ai fini della sicurezza e funzionalità, eseguendo le verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge.

Con il rilascio della DICO l'installatore dichiara SEMPRE di aver controllato l'impianto e quindi di aver effettuato le verifiche necessarie, solo che non è obbligato ad allegare alla DICO i risultati di tali verifiche. Ecco che alcuni progettisti come il sottoscritto richiedono nel capitolato (obbligo contrattuale) il verbale di tutte le verifiche per avere effettivamente traccia di quanto verificato e poter poi confrontare i dati nelle fasi successive di esercizio e manutenzione. L'installatore che le ha fatte realmente non avrà difficoltà a produrre tale documento, quello che non le ha fatte si dovrà premunire per farle oppure si inventerà dei numeri, ma in tal caso è contestabile e diventa un'aggravante del suo operato in caso di contestazioni o infortuni.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteIho » 30 apr 2010, 19:44

Una domanda:
nel DM 37/08, che differenza c'è tra la figura del responsabile tecnico e del professionista?

poi altra cosa, sempre dal DM 37/08 leggo:

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi..[....]
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso,


2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto
da realizzare
, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da
eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti introdotte in corso d'opera.


da questo estratto capisco che sia responsabile tecnico che professionista iscritto all'albo possono redigere il progetto però non capisco perché la documentazione presentata dal professionista deve essere più estesa di quella del responsabile tecnico dovendo comprendere oltre allo schema dell'impianto anche le planimetrie e la relazione tecnica.
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[6] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 apr 2010, 22:13

Il professionista è colui che è iscritto ad un albo professionale ed esercita la professione di progettista e DLL. Responsabile tecnico è colui che ha i requisiti tecnici ed è responsabile tecnico della ditta installatrice. Si chiama sempre progetto ma solo quello del professionista ha tutte le caratteristiche del progetto. Quello del responsabile tecnico è un "progetto" semplificato che va bene in quei casi appunto dove non è obbligatorio il progetto del professionista.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[7] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteIho » 1 mag 2010, 2:08

Mike ha scritto: Quello del responsabile tecnico è un "progetto" semplificato che va bene in quei casi appunto dove non è obbligatorio il progetto del professionista.


quindi quando non si superano i 6 kW, quando l'appartamento non supera i 400 Mq etc etc?
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano

0
voti

[8] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 mag 2010, 8:08

Esatto
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Collaudo impianto elettrco secondo DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteIho » 2 mag 2010, 12:03

Mike ha scritto:Esatto


ok grazie :wink:
Avatar utente
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 643
Iscritto il: 8 ott 2008, 11:15
Località: Pulsano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti