Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

1
voti

[1] Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 ott 2011, 18:23

Ciao a tutti.
Mi capita di collegare dei motori e per lo più con schemi elettrici alla mano. Anche perché le mie maggiori lacune sono proprio sulle macchine elettriche.
Qui si parlava di motori a due velocità, che personalmente ho incontrato di rado.
È successo ad esempio, con un trapano a colonna, dove i comandi erano tutti manuali (commutatori).
Ora leggendo quel thread, sono andato a riguardarmi gli schemi di collegamento del motore dahlander.
Vi sono le configurazioni Y-YY:
E quella D-YY:
(In rosso come varierà il collegamento e l'alimentazione per la commutazione a YY)
Adesso, la mia domanda sarà anche banale ma: così facendo non varierebbe anche il verso del motore insieme alla velocità?
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

1
voti

[2] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 2 ott 2011, 20:09

A parte l'errore madornale
:mrgreen:
Rileggendo forse non si capisce che intendo dire se il commutatore a camme, commuta così...
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

3
voti

[3] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 ott 2011, 13:21

Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[4] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto UtenteRos09 » 4 ott 2011, 0:38

Rispondo al quesito di elettrodomus (post 1) sui dubbi del senso di rotazione del motore alle due velocità.
In effetti c'è una incongruenza tra le lettere corrispondenti gli avvolgimenti e quelle della morsettiera.
Riporto lo schema corretto, e come si vede, le sequenze delle fasi risultano uguali alle due velocità.
Saluti.

Perdonatemi per lo schema, ma non sono riuscito a riuscito a farlo più piccolo
Avatar utente
Foto UtenteRos09
345 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 204
Iscritto il: 13 set 2008, 15:05

0
voti

[5] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 ott 2011, 20:00

Anzitutto, vi ringrazio per le risposte. Ora spero di non rovinarmi la carriera, ma di solito trovo basette con la sequenza che ho postato; sul web trovo ad esempio:
basetta.jpg
basetta.jpg (16.57 KiB) Osservato 30931 volte

(In genere trovo anche Z per W2, X per U2, Y per V2; quindi resto un po' interdetto... Magari non viene rispettata tale sequenza?
Purtroppo stiamo "parlando di pesce ma non l'ho pescato" quindi non ho modo di verificare, la mia era una curiosità (forse sciocca); tuttavia senza avere un motore da "provare" faccio fatica a ragionarci, abbiate pazienza :? .
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[6] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 ott 2011, 21:32

La morsettiera che hai postato è, di un motore normale: U1 – U2; V1 – V2; W1 – W2; sono inizio e fine di singolo avvolgimento. Comunque non ti preoccupare, una volta le morsettiere erano siglate: R S T – X Y Z.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[7] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 ott 2011, 21:42

StefanoSunda ha scritto:La morsettiera che hai postato è, di un motore normale

Magari mi sbaglio, ma mi sembra di ricordare che fosse usata anche sul motore dahlander, quindi mi figuravo che venisse collegato rispettando la stessa sequenza. Forse così non è, o forse la basetta era stata sostituita. Boh? Resto curioso.
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

0
voti

[8] Re: Dubbi su collegamenti motori a due velocità

Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 ott 2011, 21:47

forse la basetta era stata sostituita

Non è da scartare, mi sono trovato motori dahlander con basetta anonima!
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea