Differenziale per prese Slot Machine
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
A quest'ora mi vengono alcune paranoie: per la protezione di prese civili per l'alimentazione di slot machine non è richiesto un differenziale da 30 mA, può tranquillamente andar bene un 300mA giusto? se non mi sbaglio la 64-8 richiede il differenziale da 30 mA sono per prese fino a 32A negli impianti civili.
0
voti
A parte la scelta tra il 0.03 o 0.3 che come ben saprai dipende dalla configurazione TT o TN-S oltre alla presenza di bagni ecc......cose trite e ritrite......
Più che altro vista la natura dei carichi, molti alimentatori elettronici, mi preoccuperei della notevole corrente dispersa dai filtri e l'adozione di differenziali di tipo A
Non credo che sia necessario prendere in considerazione il paragrafo 707 della 64-8 "Prescrizioni per la messa a terra di apparecchiature di elaborazione dati" però una lettura potresti dargliela.........
Più che altro vista la natura dei carichi, molti alimentatori elettronici, mi preoccuperei della notevole corrente dispersa dai filtri e l'adozione di differenziali di tipo A
Non credo che sia necessario prendere in considerazione il paragrafo 707 della 64-8 "Prescrizioni per la messa a terra di apparecchiature di elaborazione dati" però una lettura potresti dargliela.........
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Quoto..quoto...!!!!
L'elettronica delle slot machine potrebbe dare fastidio ai differenziali tipo AC
L'elettronica delle slot machine potrebbe dare fastidio ai differenziali tipo AC
-

foxone1978
135 5 7 - Expert EY

- Messaggi: 594
- Iscritto il: 25 gen 2008, 12:26
- Località: MACERATA
0
voti
Differenziali di tipo A assolutamente si; il mio dubbio era sull'utilizzo di differenziali da 30 mA perché con 6 slot per linea potrebbero far scattare il differenziale per le dispersioni che hanno, quindi avrei optato per 300mA
0
voti
Una situazione di obbligo dell'uso del differenziale con sensibilità 30ma è per gli edifici ad uso abitativo più che civile...
Quindi se sei coordinato con l'impianto di terra non credo ci siano altri fattori che possano influire sull'uso di differenziali da 300mA i quali sono effettivamente la soluzione necessaria nel caso di molte apparecchiature che disperdono correnti.
La scelta tra classe A o AC per il problema in questione mi pare non sia determinante (serve invece per cautelarsi nel caso di guasto), piuttosto bisognerebbe utilizzare dei differenziali di tipo "immunizzato" che è una carratteristica costruttiva extra ma che è comunque presente solo sui differenziali in classe A.
Quindi se sei coordinato con l'impianto di terra non credo ci siano altri fattori che possano influire sull'uso di differenziali da 300mA i quali sono effettivamente la soluzione necessaria nel caso di molte apparecchiature che disperdono correnti.
La scelta tra classe A o AC per il problema in questione mi pare non sia determinante (serve invece per cautelarsi nel caso di guasto), piuttosto bisognerebbe utilizzare dei differenziali di tipo "immunizzato" che è una carratteristica costruttiva extra ma che è comunque presente solo sui differenziali in classe A.
0
voti
Se sono slot di ultima generazione (cioe' legali
) non sono altro che un alimentatore come quello di un PC ed un monitor LCD.
Parola di ex costruttore di giochi a premio.
Parola di ex costruttore di giochi a premio.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
-

TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-

- Messaggi: 15754
- Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
- Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare
0
voti
boobie80 ha scritto:A quest'ora mi vengono alcune paranoie: per la protezione di prese civili per l'alimentazione di slot machine non è richiesto un differenziale da 30 mA, può tranquillamente andar bene un 300mA giusto? se non mi sbaglio la 64-8 richiede il differenziale da 30 mA sono per prese fino a 32A negli impianti civili.
La prescrizione per il differenziale ad alta sensibilità è data "dall'inquadramento" del locale: se le macchine sono alimentate tramite presa a spina, e il locale è identificabile come "ad uso abitativo" devi proteggere la linea con diff. 30 mA, non si scappa.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
0
voti
e il locale è identificabile come "ad uso abitativo" devi proteggere la linea con diff. 30 mA, non si scappa.
Per la verità la norma ammette comunque eccezione per prese destinate a carichi "particolari", anche se non so se sia il caso in questione.
0
voti
Non me ne intendo di queste cose pero' vorrei togliermi una curiosita': un PC e' considerato un carico particolare?
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi".
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
"Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio".
Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
-

TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-

- Messaggi: 15754
- Iscritto il: 16 dic 2009, 11:10
- Località: Torino - 3° pianeta del Sistema Solare
0
voti
In generale il PC non è considerato un carico particolare, ma dato che al suo interno è contenuto un alimentatore di tipo " switching " e sono presenti dei filtri una se pur piccola corrente percorre il conduttore PE, la somma di molti alimentatori potrebbero mandare in crisi i differenziali. Scatti intempestivi oppure nel caso di differenziali AC potrebbero venir "accecati" creando situazioni di pericolo nel caso venissero chiamanti ad intervenire.
Sulla 64-8 esiste proprio un paragrafo per i centri di calcolo e le soluzioni alle correnti disperse
Sulla 64-8 esiste proprio un paragrafo per i centri di calcolo e le soluzioni alle correnti disperse
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)