Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Amperometro e voltmetro da quadro

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 9:24

Pepito ha scritto:Quando fai il collegamento presta attenzione al collegamento della misura di corrente. Li ci passa tutta la corrente del quadro: quindi spellature perfette (meglio se intestate con puntalini) e serraggi robusti delle viti.

Dalle istruzioni:
Codice: Seleziona tutto
3) Se la corrente da misurare è compresa tra 0.1A e 99.9A è possibile misurare la corrente semplicemente
facendo passare il cavo della fase attraverso il foro presente nella parte destra dello strumento.
La direzione è ininfuente sulla misura.

Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[12] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtentePepito » 28 mag 2014, 9:59

Electro ha scritto:Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.


OK, certo. E quindi? Il fatto che dentro allo strumento ci sia un TA non significa che non scorra tutta la corrente nella cordina, che andrà scollegata e ricollegata (sempre che ci sia abbastanza ricchezza nel quadro, cosa che dubito...).
ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

0
voti

[13] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 10:01

Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[14] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtentePepito » 28 mag 2014, 10:02

Electro ha scritto:Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.


Si, ho modificato il messaggio, ho visto che non ha morsetti ma passa attraverso il foro

ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

0
voti

[15] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mag 2014, 10:04

Era di questa tua perplessità che mi preoccupavo.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[16] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2014, 13:44

Se lo strumento esegue lettura interna mediante diodo Shunt - qeusto dovrebbe avere una risoluzione indicativa dell'1%.
Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.
Per le correnti minori del 25% si avrà una lettura falsata. salvo modificare il ct.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

1
voti

[17] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtentePepito » 29 mag 2014, 15:54

elettro ha scritto:Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.


Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
DIODO shunt??

ciao

PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_

Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Avatar utente
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 29 set 2012, 16:49

1
voti

[18] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 mag 2014, 18:12

Pepito ha scritto:Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?

così capiamo pure cosa sia una risoluzione ottimale ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[19] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2014, 21:26

elettro ha scritto: mediante diodo Shunt ...una risoluzione indicativa dell'1% ...

e io che sono sempre stato convinto che lo Shunt in uno strumento di misura fosse un resistore ...e che la risoluzione fosse relativa agli aspetti grafici e/o qualità di immagini ... :cry: mi sa tanto che devo tornare a scuola ... :(
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21869
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[20] Re: Amperometro e voltmetro da quadro

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mag 2014, 21:28

Foto Utentemir lo shunt è una resistenza :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti