Electro » 28 mag 2014, 9:24
Pepito ha scritto:Quando fai il collegamento presta attenzione al collegamento della misura di corrente. Li ci passa tutta la corrente del quadro: quindi spellature perfette (meglio se intestate con puntalini) e serraggi robusti delle viti.
Dalle istruzioni:
- Codice: Seleziona tutto
3) Se la corrente da misurare è compresa tra 0.1A e 99.9A è possibile misurare la corrente semplicemente
facendo passare il cavo della fase attraverso il foro presente nella parte destra dello strumento.
La direzione è ininfuente sulla misura.
Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
-

Electro
2.127
2
2
8
- Expert EY

-
- Messaggi: 1327
- Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
- Località: Bari
da
Pepito » 28 mag 2014, 9:59
Electro ha scritto:Deduco che lo strumento è equipaggiato di TA, e non c'è un collegamento diretto per la misura della corrente, ci devi solo far passare la cordina da dentro.
OK, certo. E quindi? Il fatto che dentro allo strumento ci sia un TA non significa che non scorra tutta la corrente nella cordina, che andrà scollegata e ricollegata (sempre che ci sia abbastanza ricchezza nel quadro, cosa che dubito...).
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
-

Pepito
1.759
6
12
- Expert EY

-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: 29 set 2012, 16:49
da
Pepito » 28 mag 2014, 10:02
Electro ha scritto:Per correnti fino a 99,9A non ci sono "morsetti amperometrici" a cui collegarsi.
Si, ho modificato il messaggio, ho visto che non ha morsetti ma passa attraverso il foro
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
-

Pepito
1.759
6
12
- Expert EY

-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: 29 set 2012, 16:49
da
Pepito » 29 mag 2014, 15:54
elettro ha scritto:Se inveve si associa un TA esterno, questo avrà una risoluzione ottimale dal 25% del valore nominale fino al 100%.
Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
DIODO shunt??
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
-

Pepito
1.759
6
12
- Expert EY

-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: 29 set 2012, 16:49
da
attilio » 29 mag 2014, 18:12
Pepito ha scritto:Chiariscimi, cosa intendi per risoluzione?
così capiamo pure cosa sia una risoluzione ottimale

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
-

attilio
61,4k
8
12
13
- free expert
-
- Messaggi: 9167
- Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti