[21] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 13:27

Ottimo!
Quindi la sonda che ho indicato va bene.
Adesso vado a pranzare,
Buon pranzo ragazzi, ci sentiamo dopo.
Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[22] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 17:07

Rieccomi, ho trovato lo schema del relè di livello Lovato LVM30 ma non ho capito cosa va collegato in A1 A2 e A3.
Altra cosa, i fili che vengono dalle sonde, sono un filo per sonda vero?
Nei morsetti 14, 11, 12, e 24, 21, 22 presumo che andranno dei fili che andranno collegati al mio avviatore motore (Telemecanique LE1D09V7) giusto?
Allegati
LVM30.jpg
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[23] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 18:58

A1 e A3 ti serviranno per l'alimentazione a 400V A2 resterà scollegato.
Ogni sonda ha un solo conduttore.
11 e 14 serviranno per comandare il contattore che già hai, ponendo nel mezzo il commutatore di scambio auto-man ed il relè termico.

Quando ne avrai occasione sistema le connessioni ai morsetti di alimentazione e uscita, il conduttore è spelato troppo a lungo….
Visto che il cavo è multipolare, potresti inserire due pressacavi per fermarlo, anziché lasciare le anime esposte
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[24] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 19:18

Scusa la domanda banale, ma come do 400V in A1 e A3 se mi arrivano 4 fili di cui 3 fasi e un neutro?
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[25] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 19:52

La bobina del contattore è a 230 o 400?
Hai 4 fili, sicuro ci sia anche il neutro?
In ogni caso 400V sono tra due fasi e 230 tra fase e neutro.
Se effettivamente hai anche il neutro, puoi prendere la versione a 230V del relé, magari si trova a qualcosa in meno...
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[26] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 20:02

Sono sicuro di avere il neutro, anche perché dallo stesso contatore alimento la 230v di casa mentre con la 400v ci alimento solo la pompa del pozzo che è trifase.
Lo stesso modello monofase del relè si chiama VM30 A240
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[27] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 20:37

D'accordo la fornitura ha anche il neutro, ma sei sicuro di portarlo nella cassetta dell'avviatore? Seguendo le connessioni direi di no.
p. s confermo, la bobina è a 400v, quindi il neutro non c'è
https://www.schneider-electric.com/en/p ... v-ac-coil/
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[28] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 21:43

Ok, avevo capito male io, pensavo stessi parlando del contatore, mentre tu parlavi del "contattore" #-o .
In questo caso il contattore è 400v e il neutro non vi arriva.
Ritornando sui miei passi necessito de Lovara LVM30 A415 in quanto trifase.
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[29] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 22:24

effettivamente può fare confusione, alcuni chiamano lo stesso oggetto teleruttore.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[30] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentemir » 5 ago 2018, 9:44

fotocellula ha scritto:..vorrei mettere nella cisterna un minimo e un massimo che facciano accendere la pompa trifase autonomamente.

..
fotocellula ha scritto:..se poi avessi l'opportunità di switchare da automatico a manuale sarebbe il top.


La realizzazione di un circuito di comando/controllo aut-man, di riempimento di una cisterna è fattibilissimo, ma occorre considerare che essendo necessari dei livelli di rilevamento, è "consigliabile" realizzare il circuito di comando in bassissima tensione (24 V), si evita cosi di mandare in giro (livelli) tensioni di riferimento pericolose. ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

PrecedenteProssimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti