Ottimo!
Quindi la sonda che ho indicato va bene.
Adesso vado a pranzare,
Buon pranzo ragazzi, ci sentiamo dopo.
Grazie mille
Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
0
voti
Rieccomi, ho trovato lo schema del relè di livello Lovato LVM30 ma non ho capito cosa va collegato in A1 A2 e A3.
Altra cosa, i fili che vengono dalle sonde, sono un filo per sonda vero?
Nei morsetti 14, 11, 12, e 24, 21, 22 presumo che andranno dei fili che andranno collegati al mio avviatore motore (Telemecanique LE1D09V7) giusto?
Altra cosa, i fili che vengono dalle sonde, sono un filo per sonda vero?
Nei morsetti 14, 11, 12, e 24, 21, 22 presumo che andranno dei fili che andranno collegati al mio avviatore motore (Telemecanique LE1D09V7) giusto?
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
A1 e A3 ti serviranno per l'alimentazione a 400V A2 resterà scollegato.
Ogni sonda ha un solo conduttore.
11 e 14 serviranno per comandare il contattore che già hai, ponendo nel mezzo il commutatore di scambio auto-man ed il relè termico.
Quando ne avrai occasione sistema le connessioni ai morsetti di alimentazione e uscita, il conduttore è spelato troppo a lungo….
Visto che il cavo è multipolare, potresti inserire due pressacavi per fermarlo, anziché lasciare le anime esposte
Ogni sonda ha un solo conduttore.
11 e 14 serviranno per comandare il contattore che già hai, ponendo nel mezzo il commutatore di scambio auto-man ed il relè termico.
Quando ne avrai occasione sistema le connessioni ai morsetti di alimentazione e uscita, il conduttore è spelato troppo a lungo….
Visto che il cavo è multipolare, potresti inserire due pressacavi per fermarlo, anziché lasciare le anime esposte
0
voti
Scusa la domanda banale, ma come do 400V in A1 e A3 se mi arrivano 4 fili di cui 3 fasi e un neutro?
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
La bobina del contattore è a 230 o 400?
Hai 4 fili, sicuro ci sia anche il neutro?
In ogni caso 400V sono tra due fasi e 230 tra fase e neutro.
Se effettivamente hai anche il neutro, puoi prendere la versione a 230V del relé, magari si trova a qualcosa in meno...
Hai 4 fili, sicuro ci sia anche il neutro?
In ogni caso 400V sono tra due fasi e 230 tra fase e neutro.
Se effettivamente hai anche il neutro, puoi prendere la versione a 230V del relé, magari si trova a qualcosa in meno...
0
voti
Sono sicuro di avere il neutro, anche perché dallo stesso contatore alimento la 230v di casa mentre con la 400v ci alimento solo la pompa del pozzo che è trifase.
Lo stesso modello monofase del relè si chiama VM30 A240
Lo stesso modello monofase del relè si chiama VM30 A240
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
D'accordo la fornitura ha anche il neutro, ma sei sicuro di portarlo nella cassetta dell'avviatore? Seguendo le connessioni direi di no.
p. s confermo, la bobina è a 400v, quindi il neutro non c'è
https://www.schneider-electric.com/en/p ... v-ac-coil/
p. s confermo, la bobina è a 400v, quindi il neutro non c'è
https://www.schneider-electric.com/en/p ... v-ac-coil/
0
voti
Ok, avevo capito male io, pensavo stessi parlando del contatore, mentre tu parlavi del "contattore"
.
In questo caso il contattore è 400v e il neutro non vi arriva.
Ritornando sui miei passi necessito de Lovara LVM30 A415 in quanto trifase.
.In questo caso il contattore è 400v e il neutro non vi arriva.
Ritornando sui miei passi necessito de Lovara LVM30 A415 in quanto trifase.
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
fotocellula ha scritto:..vorrei mettere nella cisterna un minimo e un massimo che facciano accendere la pompa trifase autonomamente.
..
fotocellula ha scritto:..se poi avessi l'opportunità di switchare da automatico a manuale sarebbe il top.
La realizzazione di un circuito di comando/controllo aut-man, di riempimento di una cisterna è fattibilissimo, ma occorre considerare che essendo necessari dei livelli di rilevamento, è "consigliabile" realizzare il circuito di comando in bassissima tensione (24 V), si evita cosi di mandare in giro (livelli) tensioni di riferimento pericolose.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)