Stop, indica i contatti (1,2) del pulsante di stop;
Start,indica i contatti (3,4) del pulsante di start;
K,indica i contatti (23,24) del contatto NO (autoritenuta) del contattore K;
K, indica in A1 e A2 la bobina del contattore K;
i contatti 95,96 sono quelli del contatto NO del relè termico (simbolo).
Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
0
voti
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Dove c'è Auto e Man, cosa c'è?
Vedo una specie di interruttore, ma come faccio a passare da una modalità a l'altra?
Vedo una specie di interruttore, ma come faccio a passare da una modalità a l'altra?
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
mir ha scritto:Stop, indica i contatti (1,2) del pulsante di stop;
Start,indica i contatti (3,4) del pulsante di start;
K,indica i contatti (23,24) del contatto NO (autoritenuta) del contattore K;
K, indica in A1 e A2 la bobina del contattore K;
i contatti 95,96 sono quelli del contatto NO del relè termico (simbolo).
Non riesco a vedere nella foto del mio contattore i contatti 23 e 24???
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
E' un selettore, o deviatore da quadro, ed ha tre contatti un comune (C) ed un (NO) ed un (NC), il lato automatico va collegato sul contatto NC mentre il lato manuale sul contatto NO, ed il comune verso il contatto del termico.
corrisponde al 13 e 14 contatto NO.
ps.prima di scollegare tutto, segnati (fotografa) accuratamente la condizione/cablaggio attuale, per poter tornare indietro in caso di necessità. Ovviamente si eseguono i cablaggi in assenza di tensione !!!!!!
fotocellula ha scritto:Non riesco a vedere nella foto del mio contattore i contatti 23 e 24???
corrisponde al 13 e 14 contatto NO.
ps.prima di scollegare tutto, segnati (fotografa) accuratamente la condizione/cablaggio attuale, per poter tornare indietro in caso di necessità. Ovviamente si eseguono i cablaggi in assenza di tensione !!!!!!
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Ora è tutto più chiaro grazie mille ragazzi.
Come selettore qualcosa del genere va bene giusto?
Credo basti prenderlo superiore alla pompa vero?
Come selettore qualcosa del genere va bene giusto?
Credo basti prenderlo superiore alla pompa vero?
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
Il selettore da pannello, in questo caso è un deviatore, o può essere realizzato (consigliato) con un selettore da assemblare , tipo questo, si assembla con il supporto di fissaggio,l'elemento selettore, ed i due contatti uno NO ed uno NC.
I contatti devono supportare l'intensità di corrente di eccitazione della bobina del contattore, si tratta di qualche decina di mA in ac, pertanto non avrai difficoltà in tal senso, quello che invece va considerato è la tensione di isolamento, poiché avete scelto di utilizzare la tensione di fase di 400 Vac , quindi occhio all'isolamento dei contatti del selettore.
fotocellula ha scritto:Credo basti prenderlo di un corrente superiore alla pompa vero?
I contatti devono supportare l'intensità di corrente di eccitazione della bobina del contattore, si tratta di qualche decina di mA in ac, pertanto non avrai difficoltà in tal senso, quello che invece va considerato è la tensione di isolamento, poiché avete scelto di utilizzare la tensione di fase di 400 Vac , quindi occhio all'isolamento dei contatti del selettore.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
0
voti
Il selettore che tu mi consigli ha il contatto comune da collegare al contatto termico?
Fa niente se è un 220 V?
Fa niente se è un 220 V?
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
0
voti
non capisco la modifica da te effettuata sullo schema,
o il relè di livello o l'autoritenuta, non tutti e due.
Con il tuo schema ogni partenza della pompa deve essere autorizzata dalla pressione di start, il relè ferma solo la marcia.
Mi pareva di capire lui volesse automatizzare il processo in modo totale, sia partenza che fermata.
Considerando che la cassettina dell'avviatore ti diventerà stretta, ti conviene prendere un contenitore dove alloggiare tutto, compreso il contattore ed il termico che già hai.
A1 e A3 ti serviranno per l'alimentazione a 400V A2 resterà scollegato.
errore mio, è giusto lo schema
1
voti
@JAndrea, la tua osservazione è corretta, credo che @mir abbia fatto confusione.
Invece, per il criterio di funzionamento(scelta AUT/MAN) suggerirei l'utilizzo d'un selettore a tre posizioni così da disporre di una(posizione) che non consente l'avviamento; è comoda per verificare il comportamento dell'impianto lasciandolo, appunto, alimentato.
Saluti
Invece, per il criterio di funzionamento(scelta AUT/MAN) suggerirei l'utilizzo d'un selettore a tre posizioni così da disporre di una(posizione) che non consente l'avviamento; è comoda per verificare il comportamento dell'impianto lasciandolo, appunto, alimentato.
Saluti
W - U.H.F.
-

WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY

- Messaggi: 8990
- Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
- Località: le 4 del mattino
0
voti
WALTERmwp ha scritto:suggerirei l'utilizzo d'un selettore a tre posizioni così da disporre di una(posizione) che non consente l'avviamento; è comoda per verificare il comportamento dell'impianto lasciandolo, appunto, alimentato.
Grazie per il consiglio Waltermwp, avresti per caso un modello da valutare?
Io avrei visto questo sempre se corretto....
https://www.manomano.it/contattori-a-chiave/selettore-a-leva-a-tre-posizioni-permanenti-nero-3sb30002da11-14613-6403887
-

fotocellula
25 3 - New entry

- Messaggi: 70
- Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)