Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[41] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentemir » 5 ago 2018, 12:03

Stop, indica i contatti (1,2) del pulsante di stop;
Start,indica i contatti (3,4) del pulsante di start;
K,indica i contatti (23,24) del contatto NO (autoritenuta) del contattore K;
K, indica in A1 e A2 la bobina del contattore K;
i contatti 95,96 sono quelli del contatto NO del relè termico (simbolo).
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[42] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 12:04

Dove c'è Auto e Man, cosa c'è?
Vedo una specie di interruttore, ma come faccio a passare da una modalità a l'altra?
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[43] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 12:08

mir ha scritto:Stop, indica i contatti (1,2) del pulsante di stop;
Start,indica i contatti (3,4) del pulsante di start;
K,indica i contatti (23,24) del contatto NO (autoritenuta) del contattore K;
K, indica in A1 e A2 la bobina del contattore K;
i contatti 95,96 sono quelli del contatto NO del relè termico (simbolo).


Non riesco a vedere nella foto del mio contattore i contatti 23 e 24???
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[44] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentemir » 5 ago 2018, 12:17

E' un selettore, o deviatore da quadro, ed ha tre contatti un comune (C) ed un (NO) ed un (NC), il lato automatico va collegato sul contatto NC mentre il lato manuale sul contatto NO, ed il comune verso il contatto del termico.
fotocellula ha scritto:Non riesco a vedere nella foto del mio contattore i contatti 23 e 24???

corrisponde al 13 e 14 contatto NO.

ps.prima di scollegare tutto, segnati (fotografa) accuratamente la condizione/cablaggio attuale, per poter tornare indietro in caso di necessità. Ovviamente si eseguono i cablaggi in assenza di tensione !!!!!! ;-)
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[45] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 12:26

Ora è tutto più chiaro grazie mille ragazzi.
Come selettore qualcosa del genere va bene giusto?
Credo basti prenderlo superiore alla pompa vero?
Allegati
selettore.jpg
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[46] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentemir » 5 ago 2018, 12:31

Il selettore da pannello, in questo caso è un deviatore, o può essere realizzato (consigliato) con un selettore da assemblare , tipo questo, si assembla con il supporto di fissaggio,l'elemento selettore, ed i due contatti uno NO ed uno NC.
fotocellula ha scritto:Credo basti prenderlo di un corrente superiore alla pompa vero?

I contatti devono supportare l'intensità di corrente di eccitazione della bobina del contattore, si tratta di qualche decina di mA in ac, pertanto non avrai difficoltà in tal senso, quello che invece va considerato è la tensione di isolamento, poiché avete scelto di utilizzare la tensione di fase di 400 Vac , quindi occhio all'isolamento dei contatti del selettore.
I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa

-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[47] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 12:46

Il selettore che tu mi consigli ha il contatto comune da collegare al contatto termico?
Fa niente se è un 220 V?
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

0
voti

[48] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 ago 2018, 13:04

Foto Utentemir
non capisco la modifica da te effettuata sullo schema,

o il relè di livello o l'autoritenuta, non tutti e due.
Con il tuo schema ogni partenza della pompa deve essere autorizzata dalla pressione di start, il relè ferma solo la marcia.
Mi pareva di capire lui volesse automatizzare il processo in modo totale, sia partenza che fermata.

Considerando che la cassettina dell'avviatore ti diventerà stretta, ti conviene prendere un contenitore dove alloggiare tutto, compreso il contattore ed il termico che già hai.

A1 e A3 ti serviranno per l'alimentazione a 400V A2 resterà scollegato.

errore mio, è giusto lo schema
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 2119
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

1
voti

[49] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 ago 2018, 15:40

@JAndrea, la tua osservazione è corretta, credo che @mir abbia fatto confusione.
Invece, per il criterio di funzionamento(scelta AUT/MAN) suggerirei l'utilizzo d'un selettore a tre posizioni così da disporre di una(posizione) che non consente l'avviamento; è comoda per verificare il comportamento dell'impianto lasciandolo, appunto, alimentato.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[50] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna

Messaggioda Foto Utentefotocellula » 5 ago 2018, 18:40

WALTERmwp ha scritto:suggerirei l'utilizzo d'un selettore a tre posizioni così da disporre di una(posizione) che non consente l'avviamento; è comoda per verificare il comportamento dell'impianto lasciandolo, appunto, alimentato.


Grazie per il consiglio Waltermwp, avresti per caso un modello da valutare?
Io avrei visto questo sempre se corretto....

https://www.manomano.it/contattori-a-chiave/selettore-a-leva-a-tre-posizioni-permanenti-nero-3sb30002da11-14613-6403887
Avatar utente
Foto Utentefotocellula
25 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 70
Iscritto il: 4 lug 2015, 16:13

PrecedenteProssimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti